「建築物の防火規定」によれば、丙類の液体タンクは工場内に設置できるが、その容量は5立方メートルを超えてはならないのか???

2016-12-29View Original

Thread Content

「建築物の防火規定」によれば、丙類の液体タンクは工場内に設置できるが、その容量は5立方メートルを超えてはならない。厳密に言えば、クラスAの液体タンクは工場内に設置してはならない。 では問題ですが、私の樹脂工場は工場建屋内にあり、脱着剤にはメタノールを使用するため、5m3の貯蔵タンクを3基必要で、それを樹脂のそばに置く必要があります。しかし規定上、甲種・乙種の液体用貯蔵タンクは工場建屋内に置くことはできないのでしょうか??あなたたちはどうやったの??あなた方の工場には、甲種または乙種の液体タンクが一つもないのですか???
Reply #22016-12-29
工程要件の甲乙クラスの中間タンクは工場内に設置できます。小紅花をお願いします :)
Reply #32016-12-30
どの条文に基づいているのでしょうか???
Reply #42016-12-30
『建築設計防火規範』第3.3.7条。
Reply #52017-08-11
建規3.4.6条の条文解釈:化学的可燃物を扱う屋外設備とそれが属する工場建物との間隔は、主に工程上の要件に基づいて決定され、本規範では特に定めていない。 屋外機器には間隔の要件がないので、屋内には小型タンクを設置できる。 室内の原料タンクを設置しただけでは、建物の火災リスクを再評価する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.