2016-08-16View Original

Thread Content

先生方、ご相談があります。フェンスの問題についてです。アイソレータの配線方法は理解していますが、一部のアイソレータには電力供給機能があります。このような電力供給方法は、DCSカードの電力供給と衝突するのでしょうか?同時に配電する必要はないのか?
Reply #22016-08-16
この投稿は最後にssln123によって2016-8-16 09:36に編集されました。現場の計器の電力供給をすべて絶縁ゲートで行う場合、DCSカード側には電力を供給する必要はありません。悩む必要はなく、両方から電力を供給すると、作動しなかったり機器が壊れたりします。DCSカードの動作用電源と外部への供給電源を区別する必要があり、例えばセントラルコントロールでは、外部から電力を供給するかどうかはカード上のジャンパーで設定されます。
Reply #32016-08-16
2線式計器がセーフガードに接続されると、セーフガードから電力が供給され、アクティブ信号はセーフガードを通じてパッシブ信号に変換されてカードに入力されます。 セーフティガードまで届かない場合、2線式計器はカードから電力を供給され、信号はアクティブになる;4線式計器には別途電源が必要で、信号はパッシブです。
Reply #42016-08-16
うんうん、ヨコガワもカードのジャンパー接続だよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.