【毎日のテーマ】【空調版20160820】

2016-08-20View Original

Thread Content

参加報酬:2富。正解者への報酬:9財富 エアコン工事における水処理システムの機器や付属装置、配管、管継手、バルブの型式や規格、材質、接続方法などを確認する必要があります。また、外観品質や製品の品質証明書、材料の入庫検収記録もチェックし、数量も確認しなければなりません(  )。  A. 総数の10%を抽出し、5点未満にならないこと  B. 総数の30%を抽出し、5点未満にならないこと  C. 総数の50%を抽出し、6点未満にならないこと  D. 全数検査 正解:A
Reply #22016-08-20
  A. 総数の10%を抽出検査し、5点未満としてはならない
Reply #32016-08-20
A. 総数の10%を抽出検査し、5点未満としてはならない
Reply #42016-08-20
A. 総数の10%を抽出検査し、5点未満としてはならない
Reply #52016-08-20
A. 総数の10%を抽出検査し、5点未満としてはならない
Reply #62016-08-20
A. 総数の10%を抽出検査し、5点未満としてはならない
Reply #72016-08-20
C. 総数の50%を抽出検査し、6点未満としてはならない
Reply #82016-08-20
空調工事の水系統における機器や付属装置、配管、管継手、バルブの型式、規格、材質、接続方法については、外観品質を確認するとともに、製品の品質証明書や資材の入庫検収記録もチェックし、検査数は( A )とする。   A. 総数の10%を抽出し、5点未満としてはならない  B. 総数の30%を抽出し、5点未満としてはならない  C. 総数の50%を抽出し、6点未満としてはならない  D. 全数検査

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.