進線3相4線配電盤の電源問題

2016-08-24View Original

Thread Content

変圧器から供給される電源は三相四線式で、配電盤を経由して分岐されるのも三相四線式です。しかし、配電盤の中にはコンタクタなどの制御素子があるため、この制御回路はAC 380Vの電圧をそのまま使う方が良いのか、それとも盤内で中性線を分けて220Vの電圧を使う方が良いのか?それとも変圧器を使って380Vを220Vに変えるのか?
Reply #22016-08-24
AC 380Vの電圧をそのまま使ってもよいし、コンソール内で中性線を分けて220Vの電圧を使っても構いません。わざわざ変圧器を使う必要はありません。結局、機器が一つ増えるごとに故障箇所も一つ増えることになりますから、変圧器を追加する必要はないのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.