ダブルフランジ式の測界位置で、ゼロ点がずれたかどうかをどうやって知るの?

2016-10-06View Original

Thread Content

二重フランジ式の液面計では、上下の圧力取り出し口を閉じて排気し、表示がゼロに戻るかどうかでゼロドリフトかどうかを判断することを知っています。しかし、境界位置を測定する際には軽い媒体で満たされていなければゼロ点(下線)にはならない。ダブルフランジ式の場合、フロートのように自分で軽い媒体を内部に注ぎ込むことができないので、どうすればよいのだろうか?最も愚かなのは、一つを外して別のフランジと同じ高さにして判断しようとすることだが、あまりに面倒だと思う。簡単で便利な方法はありますか?皆さん、ありがとうございます!!!!
Reply #22016-10-06
一、理論計算が可能であり、ダブルフランジ型送信機の内部に充填されている油の密度は一定です。機種や計測器メーカーの情報を参照して理論上の圧力差を算出し、現在の無媒体時の圧力差と比較することができます。 二、運転調整時には必ずダブルフランジ型送信機の移行を行う必要があり、その移行値を記録し、移行値の変化を比較すべきです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.