ホネウェルのDOカードの問題

2016-08-25View Original

Thread Content

皆様、HoneywellシステムのDOカードについて質問ですが、1つのチャネルで2つの電磁弁を接続することは可能でしょうか?
Reply #22016-08-25
これは可能です。DOポイントの出力を使って2つの並列接続されたリレーを駆動するようなもので、回路のどこを修正すればいいかを見てみるだけです。通常はこのようにはしません。信頼性が低下し、要求を満たさないからです。通常のやり方としては、2つのDOポイントでそれぞれの出力を別々に制御することです。
Reply #32016-08-25
これは出力電圧とかに関係があるのでしょうか、それとも駆動できないのでしょうか
Reply #42016-08-25
直接に2つのリレーを接続しても大丈夫なはずです。まずは2つのリレーが同時に吸着したり切れたりするか試してみてください。しかし、そうしない方が良いでしょう。
Reply #52016-08-25
リレー1個付き、リレーの接点は2対で電磁弁が2つ
Reply #62016-08-25
そうすると、原因不明の故障が頻発する
Reply #72016-08-31
24Vリレーを追加し、DOカードはリレーに別途電力を供給し、現場の電磁弁もリレーの別のポイントから別途電源を供給する。これで圧力降下の問題はなくなり、また通常は電磁弁が制御しており、中間にも絶縁があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.