消防用水池の清掃時に突然火災が発生した場合はどうすればよいか

2016-08-27View Original

Thread Content

ある会社が停止して点検を行い、消火用水タンクの水を抜き、汚れを清掃した。翌朝、突然火災が発生し、停電となったため予備電源が起動されたが、消火用水タンクには水がなく、消火用水を供給できなかった。お尋ねしますが、消火用水池の水がなくなった際に火災時に水を使用できない状況を避けるにはどうすればよいでしょうか。
Reply #22016-08-28
予備のはないの?ない場合は清掃時間を短縮し、また停止しているのなら火気を使わず、清掃後に水を補給してから火気作業を行うこと
Reply #32016-08-28
1、これを必ず清掃する場合は、地元の消防隊と連携し、緊急時の水や泡の供給を確保してもらうよう依頼する必要があります。 2、清掃のタイミングを適切に選ぶこと。例えば、清掃時にはタワーの人孔開閉など、硫化第二鉄の自然発火が起きやすいその他の高リスクな作業を一時停止する必要がある。 3、また、点検時間を短縮し、緊急対応計画を整備し、人員の配置によって進捗を確保する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.