安全弁の前に圧力計を設置するのは、どのような場合ですか

2016-08-30View Original

Thread Content

皆さん、安全弁の設定用圧力計について質問があります。安全弁と破壊板を組み合わせた時にのみ圧力計を設置するのでしょうか?熱膨張タイプと液体タイプに設置する安全弁は、どちらも圧力計を設置する必要はないのでしょうか?熱交換器の破壊を防ぐために設置される内部排出用の安全弁にも、圧力計は設置しなくてよいのでしょうか?気象用の安全弁について、破片板がない場合は圧力計を設置する必要はないのでしょうか?ありがとう~~
Reply #22016-08-30
この投稿は最後にylb913によって2016-8-30 12:19に編集されました。圧力計は安全弁と破壊板を組み合わせた場合にのみ設置します。安全弁のみで破片板がない場合は、必ず圧力制御または指示装置が必要である。ただし、一般的には安全弁の入口配管には取り付けられていない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.