HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

仕事中の失敗

2016-08-30View Original

Thread Content

この投稿は、2016年8月30日15時51分にchensf123によって最終的に編集されました。ある日、雷が原因で、現場の放散パイプラインの出口から出てくるガス(わずかに放出されていたが量は少なかった)が点火されてしまったのです。工程担当者がITCCのアラームパネルを開いたところ、4基のユニットのHMI上にある3500システムのアラームがすべて赤色で表示されているのを発見しました。そこで自動制御部門の担当者に点検を依頼しましたが、ちょうど週末だったため、当社の当直の計装担当者はITCCに不慣れで、そのアラームがBENTLY3500システムのものだと工程担当者に伝えました。処理するには、システムを担当している人に連絡する必要があります。システムメンテナンス担当者が会社に到着するとすぐに、BENTLY3500システムの各カード(インジケータの状態、振動、変位、キーフェーズカード、過渡データカード、リレーカード、通信カードなど)やソフトウェアを詳細に点検したが、あらゆる操作やリセットを行ってもそのアラームは解消されなかった。。。。。。最後に、以前の雷鳴により、雷の高電圧が電気のアース経由で流入し、上記の故障を引き起こしたと考えられます;ベントリーのメーカーに連絡し、3500のデータを送って分析してもらったが結果は出ず、いずれも一時的なデータカードの故障だと判断された。2日後にITCCのSOEおよびDI曲線記録を確認したところ、その3500アラーム出力リレーが反転した形跡は見られなかった;3500のマニュアルをもう一度確認し、当社の3500の配線や設定を照らし合わせたところ、このアラーム出力リレーの設定とジャンパも常時帯電状態になっていることが分かりました。HMIの設定時にその項目の色を間違えたことが、今回の失敗の原因でした。その後の一連の修正や整理については、ここでは詳述しない……
Reply #22016-08-30
この装置、かなり長い間動いていたんだね。どうして前は気づかなかったの?
Reply #32016-08-30
この投稿は最後にchensf123によって2016年8月30日20時12分に編集されました。恥ずかしい話ですが、これらの機器のアラームパネルはすべてプロセス画面の最終ページにあるため、普段は工程担当者たちがほとんど見ません。うちの会社の自動制御部門では、私と主任エンジニア1名だけが機器の制御業務を担当しており、この問題に気づきませんでした。
Reply #42016-08-30
“ある日、雷によって現場の放散配管の出口から(わずかに放散されていたが量は少なかった)放出されていたガスが発火した”——これは、貴社の可燃性ガスが直接大気中に排出されていたことを意味し、環境保護法に重大な違反がある行為です。雷によって燃え上がる可能性があり、大きな安全上のリスクがある。是正を推奨し、この排気ガスはトーチシステムに排出すること。
Reply #52016-08-30
上からよく見ていたんだね、当時は運転状態が異常で、通常ならばトーチを排出するはずだった。私たちの自己制御は処理システムのプロセスのみを重視しており、安全や環境保護に関する問題はありませんよ
Reply #62016-08-31
3500リレーモジュールにはNCとNOの2種類の接続方法があります。似たような連鎖システムでは、中国人は一般的にNOを好み、配線が切れても動作しないためです。一方、外国人はNCを好みます
Reply #72016-08-31
計器のすべてのアラーム設定がNOアラームになっているようですね!国境なんて関係ないよね!
Reply #82016-08-31
線が切れた!確実にオープン状態で切断されているので、間違いなく警報が鳴ります。
Reply #92016-09-01
事故時でも、たいまつ式排出システムを通じて排出すべきで、直接大気中に放出してはいけないはずですよね。あなた方の環境影響評価はどうやって承認されたのですか?
Reply #102016-09-01
最初からシステムに送られ、一周してHMIに戻ってきました。システムを信頼し、最後にシステムの問題を探すべきです。
Reply #112016-09-01
この投稿は最後にchensf123によって2016-9-1 22:11に編集されました。申し訳ありません、私の説明が不十分でした。安全弁の後ろで雷によって火がついたのです。この配管はトーチへの排出系と接続されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.