計器配線の問題

2016-08-30View Original

Thread Content

現在、中央制御室に2線式トランスミッターを4台追加する必要があります。工事がかなり昔に行われたため利用可能なケーブルがなく、再配線が必要です。2芯ケーブルを4本敷設するのは作業量が多すぎると感じられ、一方で8芯ケーブルを1本敷設するのは安全性に問題があるように思えます。皆さんはどのように思われますか。{:3_46:}
Reply #22016-08-30
8芯はなぜ安全ではないのですか?全体画面と分割画面を合わせればいいんです!ただし、途中に接続箱を設置する必要があります!
Reply #32016-08-30
ケーブルトレイを使って走らせるなら、2芯ずつ4本をまとめて引っ張れば作業量もそれほど多くないでしょう?面倒が嫌なら、2本の4芯でも構いません。P。8芯シールド線も問題ありません。現場で防爆接続箱を取り付けます;32芯のもやったことがあります。また、あなたとの距離はどのくらいですか?何メートルくらいでしょう?
Reply #42016-08-30
主ケーブルは6×2×1.0(または1.5、距離によって変わります)を使用し、現場で近くに接続箱を設置します。さらに2本の芯線が予備としてありますので、4本使うよりも良いと思います。
Reply #52016-08-31
当社の現場では、JBボックスからDCSまで32芯を使用しており、距離も約400メートルです。問題ないよ
Reply #62016-08-31
うん、10芯の総シールド+分岐シールドを使うことにした。主な理由は、以前の工事で多芯ケーブルが分岐シールドなしで配線されてしまい、結果として全部使えなくなってしまったからだ。ちょっとトラウマになっている
Reply #72016-08-31
多芯線を注文する際は、メーカーに線番をしっかり指定してもらいましょう。350メートルの場合は、やはり2芯の方がおすすめです
Reply #82016-08-31
メインスクリーンとサブスクリーンでOKです。また、予備用として2セット用意しておけば、将来的に改造や配線に問題が生じた際にも、新たにケーブルを敷設する必要がありません!
Reply #92016-09-01
2芯ケーブルをお勧めします。安定していてシンプルです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.