プレキャスト断熱管の埋設接続部はどう処理すればいいですか?

2016-09-02View Original

Thread Content

どなたかご教授いただけますでしょうか。空調・給排気の地中部分にはプレキャスト断熱管を使用していますが、接続部の溶接が終わった後、どのように接続すればよいのでしょうか?ポリウレタンで充填するしかなく、では外側の高密度ポリエチレン製のケースはどう接続すればいいのでしょうか。簡単で合理的な方法はありますか?急急急、どなたかアドバイスをお願いします
Reply #22016-11-09
接合部の処理は専門的には「補修」と呼ばれ、専用の補修キットがあります。一般的に現場では、カバースリーブ内で発泡させて行います
Reply #32016-11-11
埋設配管の管径に応じて、断熱材店でポリウレタン製の完成品パイプと接着剤を購入し、溶接した後は、溶接部の長さに合わせて完成品パイプを切り出して接着すればよい。現場で発泡するよりも簡単で清掃も楽であり、重ね目の処理と気密性を確保するだけ注意すればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.