315以内の変圧器について、運用期間が3~10年と様々な場合、それぞれどのようなメンテナンスや検査が必要なのか、専門家の方に簡単にご説明いただけませんか私は電気のことはよくわかりませんが、機器の管理もしなければならず、頭を悩ませています。まずは皆さんに感謝します。
会社に簡単な案を提出して、実施後に専門家を探したいだけです
この2日間前に、私たちの10KVの乾式変圧器のメンテナンスを行いましたが、本当にひどいものでした。いくつかの検査をしただけで、清掃すらしてくれず、またやり直しを頼まれました…
全然プロフェッショナルじゃない、この点には気をつけなきゃ
この海友さん、お使いのタイプがオイル式かドライ式かわかりませんが、もしオイル式なら少し面倒です。参考に、オイル式の表を2つアップロードしますので、見ればすぐわかりますよ!大規模修理と小規模修理の2つに分けられ、運用期間が8~10年経過した場合は大規模修理を行う方が信頼性が高い(「DLT 573-2010 電力変圧器の点検・修理ガイドライン」を参照);その他は、小規模な修理で対応できますよ! 10kV変圧器の大規模修理の作業内容および工程基準 √ 序番 修理内容 工程基準 基準となる規定 修理結果 担当者の署名 1 変圧器の運搬 変圧器の一次・二次の導線を外し、10kVのスペースから屋外の開けた場所へ変圧器を運ぶ。雨、湿気、ほこり、火災からの防御対策をしっかり行う。 点検ガイドライン2 変圧器のコア吊り上げ 変圧器のコア吊り上げ検査を行う際は、好天の日を選ぶべきである。オイルフィルターを使って、本体の油をすべて事前に用意しておいた清潔なオイルタンクに排出します。接続されているすべての部品と大きなカバーのボルトを取り外します。吊り紐は変圧器専用の吊り上げ装置に取り付けるものとし、角度は60度を超えてはならない。吊り上げる際の上昇・下降速度は速すぎてはならず、鉄心の四隅にはロープを結び、専任者が支えて安定させなければならない。また、装置本体と箱の壁が衝突してはならない。鉄心を吊り出した後は、事前に場所を選び、枕木を敷いてから、鉄心をゆっくりと下ろしてしっかりと固定する必要があります。 点検ガイドライン3 機器本体の点検 機器本体が空気中にある時間(油抜き開始から油注入開始まで)は、相対湿度が65%以下の場合は16時間、相対湿度が75%以下の場合は12時間とする。鉄心は平らで変形がなく、絶縁塗膜に剥がれがないようにしなければならない。きれいな布を使って、鉄の轭の上部と下部に付着した油汚れやゴミを拭き取ります。鉄心、上下のクランプ部品、角鋼、コイル圧着板、芯通しボルトの締め付け具合と絶縁状態を確認し、メーガオメーターで絶縁抵抗を測定して過去の値と比較した結果、明らかな変化は見られなかった。コアの接地片の露出部分は絶縁材で覆い、コアの短絡を防がなければならず、コアは複数箇所で接地してはならない。コイルの表面は清潔で変形がない状態を保ち、コイル全体に傾きやずれがなく、幅方向の導線が飛び出していないこと。コイルの各部にある緩衝材は整然と配置され、しっかりと支えられ、適切な圧縮力を持つ必要がある。囲いの清掃は損傷なく、固定も完全であり、分岐導線の出口には発熱や樹状放電の痕跡は見られない。間隔板は完全にしっかりと固定されている。リードの絶縁部分の絶縁体は良好な状態であり、変形やもろくなる現象がなく、リードに断線もない。リードとリードの接合部はしっかりと溶接されており、はく離や過熱の現象は見られない。木製支持枠に破損、ひび割れ、曲がり、変形、および焼け跡はない。固定ボルトにはすべて、緩み防止用のキャップが必要です。 点検マニュアル4 オイルタンクの点検 認定された絶縁油を使用してオイルタンクの底面を洗浄し、異物が残らないようにする。箱の壁にあるバルブは、スムーズに開閉し、正しく指示されなければならない。タンクのシールは良好で、漏れはありません。タンクやフードなどの外部について、錆取りと塗装を行う。 点検ガイドライン5 分岐スイッチの点検:機械的な回転がスムーズで、ベアリングのシールが良好であり、固着がないこと。また、上部の指示位置と下部の実際の接触位置が一致していること。動静接点の表面は清潔で、酸化による変色や損傷の痕跡はありません。バネや締結部品に緩みはなく、絶縁部品の表面も清潔で、剥がれや変形、湿気による損傷は見られない。絶縁操作棒のU字型プルフックの接触が良好かを確認してください。 点検ガイドライン6 付録 点検 油タンクの内壁および外壁は清潔でなければならず、塗装膜は均一で、各部のシール性が良好で漏れがないこと。呼吸器のガラスカバーは良好な状態で清掃も行われており、色が変わって機能しなくなった吸湿剤を交換し、下部の空気フィルターカバーには絶縁油を注入した。変圧器の各部のシーリングゴムパッドを交換する。 点検ガイドライン7 鉄心の復元 ボックスの縁にシーリングゴムパッドをはめ、しっかりと設置し、U字クリップで固定する。鉄心は所定の位置に合わせて滑らかに下降させ、機器本体と箱の壁との距離に注意すること。各部品の損傷を防ぎます。コアがケースの縁に近づいたら、周囲のネジ穴を合わせるように注意し、ボルトを取り付けてU字クリップを外し、均等に締め付けます。すべてのシーリングゴムパッドを交換し、サイズは規定に適合し、負荷による圧縮が均一であること。一般的には元の厚さの2/3程度まで圧縮するのが適切である。 点検ガイドライン8 注油 通常の注油方法を用いて、適格な絶縁油に交換する。 点検ガイドライン9 測定・試験 变圧器全体の気密性試験、各部の絶縁油の分析、本体の絶縁試験。 点検ガイドライン10 変圧器の再搬送 変圧器のコアを吊り上げた後、油槽に漏れがないかを確認し、外殻を清掃する。必要に応じて錆を取り除き、塗装を行う。変圧器を再び屋外から10kVスペース内に運び込む。一次・二次リード線を再接続する。 点検ガイドライン 10kV変圧器の小規模修理の作業内容および工程基準 √ 序番 点検内容 工程基準 適用規範 点検結果 担当者の署名 1 変圧器のメンテナンス作業 変圧器の外部に付着したほこりや油汚れを除去し、外殻が清潔であることを確認する。接地線が適切に接続されているかをチェックし、一次側および二次側の接続部がしっかりと固定されていることを確認する。すべての接続ボルトが完備しており、しっかりと締め付けられていることを確認する;燃料タンクの油量が正常かを確認し、必要に応じて絶縁油を補充してください。変色シリカゲルを交換する。 点検ガイドライン2 予防的試験 「電力変圧器点検ガイドライン」の関連規定に従って測定および試験を行い、試験基準の要求を満たす。 点検ガイドライン