HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【毎日のテーマ】【電気版20160907】

2016-09-07View Original

Thread Content

参加報酬:2富。正解の報酬:9財富 以下の( )の場合には、補助的な等電位接続を行う必要がある。  A. 電源ネットワークのインピーダンスが過大で、自動的に電源を切るまでの時間が長くなり、感電防止の要件を満たせない場合  B. 低圧システムの接地形態がITの場合  C. TNシステムにおいて同じ配電盤から固定式および移動式の両方の電気機器に電力が供給されており、固定式機器の保護装置による電源切断時間が移動式機器の感電防止要件を満たす場合  D. 浴室、プール、病院の手術室などの場所で求められる特別な感電防止要件を満たすための場合 正解:AD
Reply #22016-09-07
AD~~~~~~~~~
Reply #32016-09-07
ACD、、、、、、、、
Reply #42016-09-07
A. 電源ネットワークのインピーダンスが過大で、自動的に電源を切るまでの時間が長くなり、感電防止の要件を満たせない場合    D. 浴室、プール、病院の手術室などの場所で求められる特別な感電防止要件を満たすための場合

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.