HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

低圧スイッチギアの低圧自動投入装置に関する一般技術要件

2016-09-12View Original

Thread Content

この投稿は、2016年9月20日17時13分にjennifer12580によって最終的に編集されました。
1.適用範囲 本技術条件は、低圧自動切替装置の一般的な入札・発注に適用され、関連する機器の入札書や発注契約における技術的な条項となります。 2. 標準の採用 供給者は、最新に制定・実施された**標準、業界標準、およびIEC標準を使用しなければならない。ユーザーの承諾がある場合は、より高い性能を持つ他の標準を使用することができる。業界標準には製品品質の等級を定める規定があり、供給者が提供する製品の性能は優良品の基準を満たすべきである。上記基準の条項が本技術条件と矛盾する場合は、本技術条件が優先される。 3. 装置仕様
3.1 装置名:0.4kV低圧自動切り替え装置
3.2 装置規格:ドア開口サイズ:324(幅)×135(高さ)
3.3 使用環境条件
3.3.1 海抜高度:≤1000m
3.3.2 環境温度:-25℃ ~ +55℃
3.3.3 相対湿度:30 ~ 95%、結露なし
3.3.4 耐震性能:地面水平加速度:0.3g、地面垂直加速度:0.15g。3つの正弦波が同時に作用した場合の安全係数:1.67
3.3.5 最大日較差:25℃
3.3.6 設置場所:屋内
3.4 使用運用条件
3.4.1 定格電圧:交流100~240V、直流24V
3.4.2 最大過渡電流:40A
3.4.3 防護等級:IP20
3.4.4 耐衝撃性:147(15gn)m/s2、11ms
3.4.5 処理時間:1000件の論理命令の処理に1msかかる
3.4.6 通信:⑴ ポートタイプ:RS485、シリアルアダプタを追加可能。⑵ 通信プロトコル:Mod Busマスター/スレーブRTU、ASCII文字モード。
3.4.7 直流入力特性:⑴ 入力チャネル数:14。⑵ 定格入力電圧:24VDC(20.4 – 28.8V)。⑶ 定格入力電流:IO.0およびIO.1は11mA、その他の入力は7mA。⑷ 入力インピーダンス:IO.0およびIO.1は2.1kΩ、その他の入力は3.4 kΩ。
3.4.8 出力特性:⑴ 出力数:10。⑵ 出力電流:各チャネル:2A、各共通端子:8A。⑶ 負荷(抵抗性、誘導性):2A/交流220Vまたは2A/直流30V(最大動作回数:1800回/時); ⑷ 端子絶縁電圧:1500V AC、1分間 3.4.9 使用寿命 電気的寿命:最小100,000回の動作; 機械的寿命:最小20 *106回の動作; 4. 装置の性能と機能要件 4.1 装置パネル上の部品配置 装置パネルには合計5つの部品が設置されており、それぞれ以下の通りである: 4.1.1 機能切替スイッチ 機能切替スイッチには「自動投入・自動復帰」、「自動投入・手動復帰」、「手動」、「閉路」、「遠隔制御」という5つの位置が設定されている。 4.1.2 結合時の切り替えスイッチの使用 面板上のスペースを節約するため、切り離し用のプレートは設置せず、切り替えスイッチを使用する。 切替スイッチには「381を選択しない」、「382を選択しない」、「345を選択しない」という3つの位置が設定されています。 4.1.3 装置の動作状態を示すインジケーター(または液晶画面)
4.1.4 故障警告用インジケーターおよびリセットボタン
4.1.5 電流値調整装置
電流値調整装置のパネルには、誤操作を防ぐための信頼性の高い対策が講じられていなければならない。時間定数には調整装置は設けられていないが、プログラム内で調整可能にする必要がある。 4.2 機能の実現 4.2.1 自動投入制御装置は、主にプログラマブルコントローラ、回路基板、および環流保護リレーなどで構成されている。取得されたデジタル信号に基づき、事前に入力されたプログラムによって自動投入に関する論理判断が行われ、開閉操作の命令が実行される。これにより、2系統の入線回路や母線バスバー用遮断器の電気的連動、故障時の遮断機能、開閉操作の遅延時間の調整などの機能が実現される。 4.2.2 自動投入制御装置は、電源がどのような状態にあっても、安定かつ信頼性を保たなければならない。両方の入線路で停電が発生した場合、自動投入制御装置は、停電前の入線路およびバスバー遮断器の開閉位置を維持しなければならない;供給電力が復旧した後、自動投入制御装置は停電前の動作状態に自動的に復帰するべきである。 4.2.3 入線用および母線結合用の断路器のいずれかに故障が発生して遮断された場合、装置が信号を送信し、入線用および母線結合用の断路器の閉鎖を禁止する。 4.2.4 自動投入制御装置は母線結合盤の二次計器室に設置され、必要に応じて通信シリアルポートを追加して通信機能を実現し、自動投入の投入・停止および自動投入動作信号をアップロードする。 4.2.5 環状接続操作が必要な場合、母線連絡盤には環状接続電流保護装置(自動投入制御装置内のプログラマブルコントローラ、環状接続切り替えスイッチ、環状接続電流保護リレーなどで構成)を設置し、環状接続切り替え機能を備えるものとする。環状電流保護機能の実現は、自動投入制御装置のプログラマブルコントローラによって行われます。 4.2.6 マイクロコンピュータ式保護装置には自己診断機能が必要である。故障警報が発生した際、故障の原因が二次回路の故障なのか装置自体の故障なのかを判断できない場合、自己診断装置を用いて装置をチェックし、異常がないかを確認する必要がある。自己検査装置の検出口は、装置の側面に設置することを推奨します。 4.2.7 無圧落判定基準について 381、382キャビネット内の無圧落リレーを廃止し、無圧落判定基準および機能はすべて装置によって実現される。381、382の無圧判定基準が2つに増え、いずれも主スイッチの上部から取得され、また異なる判定基準は正確性を確保するためできるだけ異なる回路を使用する。 4.2.8 装置は、二重の停電が発生しても、障害信号の送信を維持できるものでなければならない。 4.2.9 装置は故障記録機能を備え、過去に発生した動作状況および環流値を記録できるものであり、現場で閲覧可能であるほか、必要に応じて通信ポート経由でアップロードすることもできる。 4.2.10 結線動作電流および時間 結線動作電流の参考値は400A、動作時間の参考値は0秒です。結合電流および時間は共に設定可能で、段階的に連続調整ができる。 4.3. 動作状態の説明:4.3.1 自動投入:2系統の電源から電力が供給されている。どちらかの配電変圧器の低圧側に電圧がない場合、t1の遅延時間が経過するとその主進線用遮断器が切れ、さらにt2の遅延時間が経過した後に母線結合用遮断器が閉じる; 4.3.2 自動復帰:自動投入動作後、電圧低下側の配電変圧器の低圧出力電圧が回復し、遅延t3で母線結合遮断器を切り、遅延t4でその入線遮断器を閉じる; 4.3.3 主進線遮断器が過負荷または短絡故障により遮断された場合、母線結合遮断器の自動投入をロックすること; 4.3.4 各遅延定数(t1、t2、t3、t4)は事前入力プログラムによって設定され、プログラムの修正によって定数の調整が行われる。 4.3.5 閉鎖:通常の運転状態において、2系統の低圧主進路遮断器と母線結合遮断器の間には、電源の閉ループを防ぐための連動プログラムが設けられ、これは予備自動投入装置によって実現される;閉ループ動作状態において、インターロックプログラムは自動投入制御装置によって解除できる。 381、382、345のどの遮断器に障害が発生しても、システムは故障状態となり、この場合はいかなる投入操作も禁止されますが、遮断操作は引き続き行うことができます。同時に、故障リセットボタンの赤いランプが点灯し、ロック状態であることを示します。障害が解消されたら、まずブレーカーを手動でリセットし、その後リセットボタンを使ってシステムをリセットします。リセットボタンを押した後、その時に故障がなければ赤色のランプが自動的に消え、正常に戻ります。 4.3.6 環状結線操作:1)自動投入制御装置が「環状結線」動作状態に設定され、環状結線用の切替スイッチを通じて回路が接続されると、低圧環状結線操作を行うことができる。この時、電気連鎖プログラムが解除される。 2) 自動投入制御装置が環状接続操作を行う際には、環状接続電流保護および選択遮断機能を備える必要があり、これは環状接続選択切替スイッチによって実現される。 3) 自動投入制御装置は、環流を検出する機能を備え、環流が事前に設定された値(現場で調整可能)を超えた場合、プログラム変更によって調整可能な遅延時間を経て、選択された入線用または母線結合用遮断器を遮断するものとする。
Reply #22016-09-20
この海友さん、ありがとうございます。勉強になりました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.