ボイラーの水冷壁の点検には申告が必要ですか?

2016-11-30View Original

Thread Content

ボイラーの水冷壁の点検は申告が必要ですか?修理業者は必要ないと言った
Reply #22016-11-30
ボイラーの水冷壁は圧力配管に該当し、特殊機器ですので点検が必要だと思います。特別検査所に相談してみてください
Reply #32016-12-02
圧力ボイラーは規定により検査を受ける必要があるが、日常の工事現場では、修理業者がコストを節約するために検査を受けないことがある。実際、検査を受けても金銭を徴収されるだけで意味はない。
Reply #42016-12-03
これは資格が必要で、資格があるなら何を申請する必要があるのか。もしなければ、受験した方がいい。重大な事故が起きたら、誰かがあなたたちを処理することになる。
Reply #52016-12-05
ボイラーは特殊機器に分類され、本体の耐圧部品を検査に出すだけでなく、内部検査や外部検査も必要です。
Reply #62016-12-05
適切な資格を持つ製造企業または修理業者によって行われるべきであり、修理対象となる配管の受熱面の割合は、その受熱面全体の10%を超えず、かつ10本を超えてはならない。そうでない場合は検査を申請しなければならない
Reply #72016-12-08
適切な資格を持つ製造企業または修理業者が行うべきであり、修理計画や修理に関する資格を保管しなければならない。また、修理対象となる配管の加熱面積は、その加熱面積の10%を超えず、かつ10本を超えてはならない。そうでない場合は、検査を受ける必要がある
Reply #82016-12-08
ボイラー検査所での内部検査時には、水冷壁を検査すべきです
Reply #92016-12-27
TSG G0001-2012によれば、加熱面用配管の交換において、その種類の配管の10%以上でかつ10本以上となる場合は、重大な修理に該当し、検査の申請が必要である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.