天然ガスプロセス装置の出口には地上用絶縁継手が取り付けられており、スライド式装置は既に接地されているのであれば、絶縁継手にもサージプロテクターを設置する必要がありますか?どのような方法を用いるか?
Reply #22016-09-14
必要です。 サージの発生源には2種類あります:外部サージと内部サージです。 外部は主に雷サージ過電圧です。サージプロテクターを取り付けることができます。
Reply #32016-09-14
なぜ今、地上に設置されている多くの絶縁継手にサージプロテクターが取り付けられていないのでしょうか?それは、地上に設置されているか地下に設置されているかに関わらず、絶縁接続部にはすべてサージプロテクターを取り付けなければならないということを意味するのでしょうか。地上絶縁接続部用のサージプロテクターにはどのような種類があるか?
Reply #42016-09-14
もうこれ以上は答えられません、申し訳ありません。
Reply #52016-09-24
絶縁接点の抵抗値がわずか10オーム程度なので、等電位隔離装置を設置する。ブレイクダウンはよく起こることです。等電位絶縁装置は絶縁継手の両側に跨がって取り付けられ、一方を接地し、大きな衝撃電流が流れた際に破壊されて地下に流れ込むことで、絶縁継手を保護します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.