フロート式液面計について

2015-10-10View Original

Thread Content

計器の取り扱いを始めたばかりで、多くの原理や故障対処についてはまだ不十分です。ここで私が遭遇した問題について説明します。装置には2つの液面計があり、1つは正常に表示されますが、もう1つは最小値しか表示されません。配線の断線ではありません。また、現場の計器には警報メッセージが表示され、電源を切ると数分間は正常に動作しますが、その後再び警報メッセージが出ます。
Reply #22015-10-10
これは午前中のことで、午後にも再び停電があり、正常に表示されたのは24時間も経たないうちに、同じ問題が発生しました。停電後は再び正常になり、現在は数時間経過しており、引き続き観察中です
Reply #32015-10-11
オーナーさんはどのメーカーの液面計を使っているのかわかりませんが、こちらで使っているK-TEKの液面計についてお話ししましょう。 1、画面に液面が満杯または空の状態が表示された場合、まず操作を行ってタンクが満杯か空かを確認します(ただし、通常は操作側から工程が正常であるとの連絡があります)。K-TEKはオーバースケールまたは故障時に4mAまたは21mAを出力し、これは計器のジャンパー設定で自分で行う必要があります。フロートを隔離し、液面を排出した後、水道管を接続してフロート内に水を注ぎます。その際、測定値が変化するかどうかを確認します。満杯まで水を入れてみて、測定値が正しければ、その計器は正常であるということになります。私がこれを試してみたところ、空の缶と満タンの缶のどちらで操作しても、計器には何の影響もありませんでした。へへ、事実の前ではどうしようもなく頑なになるんだな。 2、電源を切った後に電源を入れると、しばらくは正常に動作するか、液面表示が上下に跳ねる。k-tekの場合は、小さな一字ネジドライバーを使って表示部のしきい値電圧を調整し、上げると通常は正常になります。 個人的見解であり、参考までに。
Reply #42015-10-11
計器のヘッドまたはトランスミッターの性能が悪いと思われます。このように状態が不安定な故障は調査が難しいので、まずはヘッドを交換してみて、それでもダメならトランスミッターを交換してください。
Reply #52015-10-11
LC3144LDシリーズの、2台の液面計で、もう1台はかなり正確で実際に液面が測定できるのですが、この1台は最初から低めの値を示しています
Reply #62015-10-11
時計の表面を見ても調整できるものは何もなく、475は通信できるけど意味がわからない:(、現在は1日以上正常に動いている
Reply #72015-10-11
現在は普通に1日以上経っており、トランスミッターはなく、計器の表示部だけです
Reply #82015-10-21
ドイツのFOXBORO製のフロート式液面計でしょうか。装置の液面が満杯になると最小値を示して警報が出、液面が下がっても元に戻りません
Reply #92015-10-26
はい、液が満杯というわけではありません。おそらくセーフガードに問題があるのでしょう。セーフガードを交換してからは、しばらく問題は発生していません。ただし、液面センサーがないにもかかわらず断線警報が発生した機器があり、現場で電源を切ってリセットすると正常に戻ったため、現在観察中です
Reply #102017-06-20
私も同様の問題に遭遇しました。ヘッダーに「critical error: sys offset error value=2.431」と表示され、故障時には出力が最大値になりますが、電源を切ってリセットすると正常に戻ります。数時間経つと再び同じような故障が発生します。手元に資料がなく、どう対処していいか分かりません。同じような経験をされた方はいますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.