PIDのデフォルトのPV表示がわからない

2016-09-17View Original

Thread Content

PIDコントローラーを220Vの電源に接続しても何の反応もなく、PVが直接-25または-250を表示するのはなぜでしょうか?デフォルトで測定される電流値の下限ですか、それとも温度圧力ですか?単位は何ですか?初心者の質問です。。。
Reply #22016-09-17
私が使っているPIDは、主に安徽天康のものです。。。。
Reply #32016-09-18
表示される下限値であり、単位は設定した単位と同じでなければなりません。
Reply #42016-09-18
4-20Maは、あなたの測定範囲の上限と下限に相当します。デバイスを接続しない場合は、0mAとなり、測定範囲の-25%が表示されます。 -25が表示される場合、測定範囲は0~100です。-250が表示される場合、測定範囲は0~1000です
Reply #52016-09-20
大神、こんにちは!もう一つ質問があります。PIDパラメータを設定する際、二次パラメータを含めて「分割番号」を設定できる場所が2、3箇所あるのですが、これらのパラメータは互いに衝突しますか?何が違うのでしょうか?
Reply #62016-09-23
それは一種の警報です。0ミリアンペアは-25%に対応します。このポイントの計器はオンラインでないと伝えます。
Reply #72016-09-27
「コントローラーを220Vの電源に接続した後、何の装置も*ない」ということは、もちろん「PVが直接-25または-250を表示する」ということですよね。これはアラームではないですか。入力信号が間違っていることを警告しているのです。あなたは入力信号を接続していないでしょう? PVが何を表示しているかについては、コントローラのパラメータ設定画面にアクセスして確認する必要があります(説明書にはPVのデフォルト設定内容が記載されている場合もあり、もちろん信号の種類や単位も含まれます)。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.