防爆制御室への計測器ケーブルの取り付け方法は?

2016-09-18View Original

Thread Content

あるプロジェクトには2階建ての制御棟があり、制御室と機器室はどちらも2階にあります。評価専門家の要望に基づき、耐爆設計が施されています。当初の設計では、計器ケーブルはブリッジケースを通って制御室の2階の壁体を通り、静電気防止フロアの下まで敷設されるものでした。しかし、耐爆仕様の制御室ではこのように敷設できるのでしょうか?もし可能であれば、敷設方法を一つご提案いただけますか?(制御室は発注者側が1階に設置したくなく、地中埋設は検討していません)。よろしくお願いします。
Reply #22016-09-18
ケーブルの入口は封止する必要があります。
Reply #32016-09-18
耐爆構造になっているのに、制御室が独立した建物じゃないなんて! 「GB 50779-2012 石油化学工業用制御室の耐爆設計規範」には詳細な要求が定められており、耐爆制御室は独立して設置されなければならず、耐爆でない建築物と一体で建設してはならない。
Reply #42016-09-18
地中に埋めない場合は2つの案があり、1つはモジュール式で、価格は高い;二度目の充填は、使われた例を見たことがない。3つ目があり、理論上はダメなのですが、防火パッケージで塞ぐ方法です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.