冷却塔減速機に関する問題

2016-05-24View Original

Thread Content

新人がここで先輩方にお聞きします。なぜ冷却塔に減速機を取り付けるのか、またなぜファンは回転速度を落とす必要があるのでしょうか。うちの会社の冷却塔にはこのようなものが取り付けられていないようなので、取り付けなかった場合にどんな問題が起きるのか聞きたくて。自分でネットで半日かけて資料を探したんですが、全部広告ばかりでした。先輩方にアドバイスをいただけると嬉しいです。ありがとう。
Reply #22016-05-24
減速機というのは、冬場はファンの回転速度をそれほど速くしなくても目標温度に到達できるようなもので、省エネ対策の一種ですね
Reply #32016-05-24
モーターの回転速度や遠心力に関係している可能性があります。
Reply #42016-05-24
冷却塔のファンの回転速度が高すぎると、ファンの羽根が飛び出してしまいます。 モーターの回転速度はあまり低くしてはいけない。そうするとコストが高くなり、サイズも大きくなって現場での使用に適さなくなる。 減速機を使用して、ファンの回転速度を、破損しない範囲内で低く抑えます。減速機のコストは低速モーターよりも安く、サイズも小さいです。
Reply #52016-05-24
一般的な冷却塔システムでは、モーターの回転速度は1000回転/分未満であり、減速機を通した後のファンの回転速度は、ほぼ165回転/分、210回転/分、250回転/分となります。ファンの回転速度が低いのは、主にファンの羽根の材質、風の捕集効率、ローターのバランスに関係しています~~
Reply #62016-05-27
こんにちは、ご返答ありがとうございます。では、夏場は減速機が効かなくなるのでしょうか?
Reply #72017-08-07
私は、大型の冷却塔はファンブレードの半径が大きいと思います。葉の外側の速度が高い。速度が高くなると、動的バランスの要求も高くなります。そうでなければ振動が大きくなり、構造は耐えられない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.