固定点のトルクは土木部門に提出すべきか

2016-09-20View Original

Thread Content

改造されたパイプの計算による固定点のトルクMYは160000n.mであり、これを土木部門に報告する必要があるかどうか。また、この固定点は十字形の鉄筋コンクリート支持架の柱の中心に位置している。
Reply #22016-09-21
固定点と滑動点の力は、いずれも土木工事に負担させる必要がある。
Reply #32016-09-22
うん、固定点の水平方向の推力は上がったけど、トルクは上がっていない
Reply #42016-09-26
116tのトルクに対しては、土木工事において元の基礎のサイズを確認する必要があります。そうしないと、元の基礎が壊れてしまう可能性があります。または、固定点の近くに横方向の制限装置を設置して、MYトルクを軽減することもできます
Reply #52016-09-26
回答ありがとうございます。16Tのトルクだと思いますね:)
Reply #62016-09-27
固定支架は溶接で固定されているのですか?そうでなければ、3方向拘束を使った方が良く、トルクは考慮しない。 溶接の場合は、直接ANCHORを設置し、土木工事に引っ張り力とトルクを与える必要があります。
Reply #72016-10-08
固定点と滑動点の水平推力および垂直荷重はいずれも土木工事側に提供される必要があり、支持架の間隔を用いて各支持架の受力を計算する必要がある。
Reply #82017-02-21
溶接はあくまで一つの方法に過ぎず、ボルト群でも固定接合として作ることができる
Reply #92017-02-21
6階の言う通り、もちろん必ずしも一つの方法で溶接するわけではない
Reply #102017-03-19
言及すべきは、基本支持架の設計に影響を与える要因であれば、必ず挙げなければならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.