皆さんに2つ質問があります。1.安全弁の定圧を決定する際、装置の設計圧力に基づいて決めるのでしょうか?安全弁の定圧が機器の設計圧力以下であればよいのでしょうか?これには何かルールがありますか? 2. 火災時の状況で、ガス容器の放出量を計算する際、安全弁の放出温度はどれを選ぶのか?装置の設計圧力は?装置の壁温(炭素鋼593℃)は、計算された放出温度なのでしょうか?これには何かルールがありますか?
Reply #22016-12-13
API520と521も見てみた方がいいですよ。これら2つの規格はまるで竜を倒す宝剣のようなもので、あなたの疑問はすべて解決してくれます
Reply #32016-12-13
この投稿は最後にW8694218によって2016-12-13 08:55に編集されました。1、API520における安全弁の調整圧力は、MAWP(最大許容作動圧力)に基づいて決定され、MAWPは機器の設計圧力以上の値です。GB150付録Bにおける安全弁の調整圧力の決定方法は、あなたが言う通りです。また、HG/T 20570.2によると、安全弁の調整圧力は設置場所に応じて別々に値を考慮する必要がある。2、火災時の装置には、液体が装置の壁面を濡らす場合と濡らさない場合の2つがあり、計算される放出量にも2種類ある。1つは、飽和液体が気化して放出圧力に達したときの放出量(制御容積内のガス量が増加する場合)、もう1つは、気化により加熱膨張して放出圧力に達したときの放出量(制御容積内のガス量が変わらない場合)である。2つの状況に対応する放出温度は計算できる。火災時の安全弁の放出圧力は設定圧力の121%であり、気体状態方程式を用いることで、2つの状況における放出温度を算出することができる。 また、ご指摘の593℃は装置の壁面温度の限界温度であり、この温度を超えると装置が機能しなくなることを意味します。したがって、これは放出温度の上限と見なすことができる。 以上はすべて個人的な見解であり、参考までにしてください。
Reply #42016-12-13
でも、API521に書かれている放出温度は理想気体で計算されているようですね
Reply #52017-10-26
火災時の安全弁の放出温度について、ぜひ積極的にご意見をお寄せいただき、最も信頼性の高い結果を出していただきたい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.