初心者質問です。ダブルフランジ式のレベル計をどうやって移設すればいいでしょうか?簡単な方法を教えてください
Reply #22016-09-21
缶の中を空にできるか、満たすことができるか、またはフランジを取り外せるか。HARTハンドヘルダーで調整するのか、それとも何か別の方法ですか?
Reply #32016-09-21
1、ダブルフランジ式液面計は、表示部の高さに関係なく常に負のドリフトが生じ、その負のドリフト量も一定で、ρ0gHに等しい。 ρ0は隔離液の密度(kg/m3)、gは9.81、Hは測定範囲の高さ(m)で、計算結果の単位はPaです。 2、インターフェースや液面は測定範囲の問題であり、ダブルフランジの移動量とは関係ありません。
Reply #42016-09-21
この投稿は最後にjcicwhtによって2016年9月21日20時46分に編集されました。測定範囲を設定した後、軽成分が上部フランジよりも高いことを確認し、その際にインターフェースの最も低い位置でゼロ点を設定すればよいです
Reply #52016-09-22
移動量が小さい場合はゼロポテンショメータで調整し、大きい場合は移動ポテンショメータで調整します。スマートトランスミッターはハンドオペレータで調整できます。
Reply #62016-09-22
新しい計装器に測定範囲の変更を行わないまま、空のタンク時に表示される圧力差値が移行量となります。
Reply #72016-09-22
この方法はいいね、計算をそのまま省けるわけだ。正しいかはわからないけど、次に試してみるよ
Reply #82016-09-22
ハンドコントローラーを使って移行するものもあれば、手動で調整できるものもある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.