HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

相談する:蒸気パイプラインにはトラップが装備されておらず、排水に時間がかかります。

2016-09-23View Original

Thread Content

この投稿は最終的に FORREST によって書かれました_GUMP 編集日: 2016-9-23 10:36 親愛なる英雄の皆さん、今日、理解できないことが起こりました。アドバイスをお願いします。: 現象: 分岐シリンダーからの蒸気は主管DN200、0.5MPaに入ります。分岐シリンダーには蒸気出口が 4 つあります。現在、DN150 のコンセントは 1 つだけです。出口止弁から蒸気機器までの配管は約30mです。蒸気パイプライン全体にトラップは設置されていません。真空引きは分岐シリンダのドレンバルブ(DN25)からのみ行えます。 この装置は蒸気を間接的に使用します。一昨日蒸気を使い切った後、副シリンダーの主蒸気管弁DN200を閉じ、蒸気弁DN150も閉じます。 今朝は蒸気を使う必要があったのですが、設備の止め弁を開けた瞬間に激しいウォーターハンマーが発生したので(これは想定内でした)、主弁DN200を閉じ、蒸気弁DN150とサブシリンダードレン弁DN25を開けて、排水するのに30分近くかかりました。 質問: 蒸気パイプライン内の蒸気を失活させ、排水を忘れると、蒸気は冷えて凝縮水になります。凝縮水の量は約 [(0.785*0.15*0.15*30*)m3*3.2kg/㎥】=1.7kg;しかし、実際に30分並んでみると、少なくとも300kgはあるはずだ。 この余分な水はどこから来るのでしょうか?(他の配管からの水が蒸気管内に進入しないようにする)
Reply #22016-09-23
これは水蒸気の凝縮水であることは間違いありません。パイプ内には残留蒸気凝縮水が存在しますが、これはごくわずかです。;バルブが閉まっていないため、蒸気の凝縮が漏れている可能性もあります。;より可能性が高いのは、元弁が開いたときに主配管と変電所に凝縮水が残っていることです。チェックしてみてください。
Reply #32016-09-23
ありがとうございます〜 枝管が排水されると本管のバルブは閉じられ、枝シリンダーの容積は大きくありません。 バルブが閉まらずに内部漏れが発生すると、分岐管がドレンで満たされるまで蒸気がゆっくりと漏れ出します。これは許容できるかもしれません。; ただし、本管バルブ、分岐管バルブが閉まり、分岐シリンダードレンバルブが開いていることを確認し、蒸気のオーバーフローがないことを確認しました。
Reply #42016-09-23
この投稿は、エンジニアリングの Xiao Ang Qing によって 2016 年 9 月 23 日 11:17 に最終編集されました。投稿者にお聞きしたいのですが、この計算式はどのように説明されているのでしょうか? 150の内径は3.14になります。*0.075*0.075*30=0.53立方メートルは、30メートルのパイプの体積です。 0.5MPA の飽和水蒸気密度は 2.667kg/m3 (表を参照)、0.53*2.667=1.4kg
Reply #52016-09-23
私のボリュームは0.53で、私と同じです。 0.5MPa(G)の飽和蒸気の比容積は0.31m3/kg、密度は3.2kg/m3です。
Reply #62016-09-23
テーブルを確認したところ、間違った行が見つかりました。 ほとんど変更されました。。。 配管はすべて閉まっていますか?機器端のバルブに内部漏れがあり、循環水や他の機器が蒸気配管に逆流していませんか?
Reply #72016-09-23
改修工事なのでこれは仕方がありません。装置端の蒸気入口管の口径はDN50まで縮小されています。バルブは新品購入品で内部漏れの可能性は極めて低いです。;たとえ内部漏れがあったとしてもDN50バルブであればそこまで水が漏れることはありません。
Reply #82016-09-23
3点目に申し上げましたのは、元弁や蒸気分配器の前の配管内に300kg近い凝縮水を長期間放置していたということでございます。というのは、おっしゃるとおり、元栓より後ろの管路の容積が満水になったとしても300kgにはなりません。
Reply #92016-09-23
分岐管の容積は0.53立方メートルです。満水の場合は500kgの水を入れることができます。
Reply #102016-09-24
蒸気配管の先端が循環水に接続されている場合、逆吸引が発生する可能性があります。なぜなら、元弁が遮断された後、蒸気配管内の蒸気が凝縮して真空が形成され、それが逆ポンプに直接つながるからです。
Reply #112016-09-27
これは、シリンダーにすでに水が入っており、それまで水を手放す必要がなかったということだけを意味します。それは蓄積され続けます。それだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.