ディーゼル消防ポンプのバッテリー寿命の問題

2016-09-26View Original

Thread Content

この投稿は最後にnmgsblによって2016年9月26日11時07分に編集されました。11年間使い続けてきた機器で、バッテリーは今も使用中ですが、どのような方法でバッテリーの性能を判断できるでしょうか?12V200AH
Reply #22016-09-26
この海友さん、皆さんは鉛酸電池を使っているのでしょうか。もしそうであれば、この起動用の鉛酸電池の寿命は通常300~500回です(非常に良好な使用環境下で)。また、現在市販されている鉛酸電池にはすべて使用寿命があり、一定の年数で設計されています(6年、8年、10年、12年、15年など)。詳細は元の供給業者の資料を確認してみてください! バッテリーの性能評価については、以下の4つの観点から簡単にチェックすることができます:(1)単体およびバッテリーパックの浮遊充電電圧;(2)電池のケースおよび極柱の温度;(3)電池のケースカバーに変形や漏液はないか;(4)極柱や安全弁の周囲に液体の漏れや酸霧の飛散がないか。 バッテリー容量のテストでは、半年ごとに実際の負荷をかけて確認用の放電を行い、放電時間は30~40%とする。または、専用の装置を使って6~10分間の定格出力での放電テストを直接行う;毎年、偽負荷を用いて容量試験を1回行い、放電深度は80%C10(10時間率)とするか、または関連機器を直接使用して15~20分間の定出力放電試験を行う。 11年間使用されてきたバッテリーの中には、初期の使用時に環境が悪かったり、パラメータ設定が不適切だったりすることで内部抵抗が増大してしまうものもあります。このような場合は、バッテリー内部抵抗測定器(例:日置CA3551)を用いて内部抵抗を測定し、その変化を観察して交換が必要かどうかを判断します。 最後に、投稿者の設備の運用状況や充放電サイクルによりますが、消防管理制度に厳密に従って定期的に消防設備のテストや試験を行っている場合(毎週または10日ごとにテストを実施)、そのバッテリーを交換することをお勧めします!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.