Thread Content
この投稿は、2016年9月30日08:34に明哥によって最終的に編集されました。当社には現在、18トンの余熱ボイラーが1台あり、点検前の時点ではボイラー水の品質は正常でした。点検を開始して以来、炉水の硬度は最大で1000マイクロモル/リットルに達し、pH値は9前後、塩化物イオン濃度は133前後、導電率は146前後であった。発見後、以下の検査を行ったところ、純水は合格、発電所の戻り水は合格、脱酸器は合格、ボイラー給水ポンプの入口も合格であった。点検の結果、外部からの水源や高硬度の水源がボイラーに流入していることは確認されなかった。現在、ボイラーの水交換を増やす対策を講じましたが、炉水の硬度が下がった後、再び上昇する現象が見られます。炉水を外部に送って分析したところ、鉄は0.179ミリグラム/リットル、カルシウムは3.571ミリグラム/リットル、マグネシウムは0.722ミリグラム/リットルでした。兄弟たちの助けが急ぎ必要です。ボイラーの炉水が基準値を超える原因は何か。 処理結果及び方法:現在、18T余熱ボイラーの炉水硬度は低下し、基準を満たしています。私たちは直径1メートルの薬剤投入用タンクを使用し、余熱ボイラーにトリス(ナトリウム)リン酸を投入しました。18トンの余熱ボイラーに合計12センチメートル分のトリス(ナトリウム)リン酸を投入しました。薬剤を投入する前のサンプルの硬度は100マイクロモルでしたが、投入後のサンプルの硬度は1マイクロモルになり、基準を満たしました。同様に、昨夜11T余熱ボイラーの炉水に薬剤を添加する前の硬度は120マイクロモルでしたが、薬剤を6センチメートル添加した後にサンプルを採取して測定したところ、炉水の硬度は1マイクロモルまで下がり、基準を満たしました。トリスオキシナトリウムを加えると、硬度がこんなに早く下がるの?何か理由がありますか?
点検後、ボイラーの洗浄が合格して初めて使用できます。運転中に薬剤は添加されましたか?
漏れる可能性は低く、ボイラーの水源について調査を行いました。給水ポンプの入口でのサンプル検査も合格でした。現在はボイラーのサンプリング管からサンプルを取って検査しているだけで、基準値を超えています。
毎年の点検後の起動操作方法と、今年の点検終了後の起動操作方法は変わっていない。運転中にpH値が9以上になった場合は、薬剤の添加は行わない。もし薬剤を添加するなら、使用するのはトリス(水酸化)ナトリウムです。
これは、この2日間前に私が返信したその投稿と同じで、工事用のパイプに土が付着して角に堆積し、時々現れて問題を起こすのです。工事契約にこのような状況が発生した場合の保証金差し引き条項を盛り込み、工事時には各管に対して立ち会い監督を行い、専門外のチームを使わないようにすれば、これを避けることができる。
排出量を強化し(定期的排出、連続排出)、水質分析結果に基づいて薬剤(トリス(ナトリウム)リン酸)を添加する。
オーナーの余熱ボイラーは、どのタイプの余熱ボイラーですか?ガスタービンの後ろにある余熱ボイラーですか? 点検後に洗浄やブローなどは行いましたか? 余熱ボイラーはどのメーカーのものですか?各受熱面はどのような材質ですか?
オーナーの余熱ボイラーは、どのタイプの余熱ボイラーですか?ガスタービンの後ろにある余熱ボイラーですか? 点検後に洗浄やブローなどは行いましたか? 余熱ボイラーはどのメーカーのものですか?各受熱面はどのような材質ですか?
銅の製錬に使用されるものは、環境保護およびリサイクル型と言えるでしょう。私たちのタービンの蒸気はすべて余熱ボイラーから供給されています。清掃とブローとは、どの部分のことを指しますか。メーカーは安徽金鼎ボイラーです。材質は基本的に20Gです
銅の製錬に使用されるものは、環境保護およびリサイクル型と言えるでしょう。私たちのタービンの蒸気はすべて余熱ボイラーから供給されています。清掃とブローとは、どの部分のことを指しますか。メーカーは安徽金鼎ボイラーです。材質は基本的に20Gです