高圧変成器キャビネットの修理は、運転中に実施できますか?

2016-09-27View Original

Thread Content

10kvPTキャビネットが故障した場合、交換後すぐに使用できますか?
Reply #22016-10-01
あはは、今日は国慶節の残業で、この海友さんに返信しましょう! 10kvPTキャビネットが故障した場合、交換後は緊急時に使用できるが、注意すべき点がある。運転中に一次側の高圧ヒューズが溶断した場合は、正確に判断し速やかに報告する必要があり、自動装置を直ちに停止させた上で、電圧変成器の隔離スイッチ(もしあれば)を切ることになる。必要に応じて、二次側のヒューズを外すことができる(または電圧変成器の二次側の小さなスイッチを切ることができる)。電圧変成器の故障を除外した後、切れた高圧ヒューズを交換し、高圧変成器を運転状態にし、正常になったら自動装置を投入する。 通常、電圧変成器は母線と共に運用を停止するべきである。つまり、母線を点検・修理する場合は、電圧変成器も点検・修理または冷却待機状態にする;バスが冷却待機状態のときは、電圧変成器を運転状態に切り替えるべきである。停止時は、逆充電を防ぐために、まず電圧変成器の低圧側ヒューズまたは電圧変成器の二次側スイッチを外す必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.