火災警報システムの誤報

2016-09-27View Original

Thread Content

私たちの工場の火災報知システムは頻繁に故障し、誤報が発生しています。アフターサービスに何度も依頼しましたが解決されていません。海友の皆さんはこの状況をご存知ですか?ブロックできますか?何か問題ですか?
Reply #22016-09-27
シールドしても完璧な対策ではなく、安全監督局が調査に来たら……手動報告用の回路基板のネジが錆びているだけでも誤報になる
Reply #32016-09-28
誤報は本当に厄介で、特に雨の日は。シールドするのは絶対に解決策ではない。もしいつか火事になったら大変だ
Reply #42016-09-28
回線に不具合はありますか?こちらでは、配線接続部の錆により接続が不安定になり、誤報が発生したことがあります
Reply #52016-09-28
頻繁に誤報が発生し、アラームを正常に戻すことができない場合は、遮断することができる。遮断しないと、他のセンサーが火災を検知してもアラーム信号を受け取ることができない。(100個のプローブのうち1個が壊れ、シールドも1個壊れている。残りの99個は機能するが、シールドをしなければ100個のプローブはすべて機能しなくなる)
Reply #62016-09-28
屋外の掲示板の外側に防水カバーを取り付けることを検討できます。オフィス内で誰かが喫煙しているなどのその他の場合、煙探知警報は誤報に該当しません。
Reply #72016-09-29
原則としてブロックすることはできない。どうしてもダメならブロックしよう。点数が少なければ、消防の調査にも説明できる。 最善の方法は、専門家を呼んで、パネルには何の遮断信号も表示されず、信号ランプも点灯しないようにすることですが、実際には遮断されている状態になります。
Reply #82016-09-29
これは耳を塞いで鈴を盗むようなものではない。本当に事故が起きれば大変だ。火災報知の手順を定めて、警報が鳴ったらまず現場を確認し、消防や保険会社と連携するのだ。
Reply #92016-09-29
現場設置方式やシステムなどが明確に説明されておらず、結論を出しにくいですか???

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.