冷凍機に関する問題

2016-09-30View Original

Thread Content

-25度の冷水機で、循環用水タンクがあり、内部循環ポンプと外部循環ポンプが備わっています。使用されているのは濃度約50%のプロピレングリコール水溶液で、内部・外部循環ポンプはどちらもサウスランド遠心ポンプです。冷媒の温度が-18に下がると、冷却液の粘度が下がり、流動性が悪くなる(以前はそうではなかったように思う)。温度が上がって-5程度になると、流動性が良くなる。この装置はもう半年間使用していますが、どなたか詳しい方に分析していただきたいのです。ポンプの問題なのでしょうか、それとも冷却液の問題でしょうか。ありがとう
Reply #22016-09-30
冷却液の粘度は温度の変化に伴って変わり、温度が下がると粘度は上昇し、温度が上がると粘度は低下します。遠心ポンプは高回転数のポンプに分類され、粘度が高い液体の送液には比較的困難です。もし質問者様が媒体の温度を制御できるのであれば、特に問題なければ遠心ポンプをそのまま使用してもよいですし、ギアポンプやスライドポンプなどの容積式ポンプに交換することも可能です。容積式ポンプは一般的に遠心ポンプよりも回転数がずっと低く、送液する媒体の粘度範囲も広いです
Reply #32016-12-23
プロピレングリコール水溶液の粘度は、温度が下がるにつれて増大し、流動性が悪くなる。アルコールや塩水を使った方がいいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.