設計要件に従って購入した鋼管の現場での検収は、誰が行うべきでしょうか??設計者による検収が必要ですか?

2016-10-09View Original

Thread Content

この投稿は最後に、いつも走り続けているユーザーによって2016年10月9日12時09分に編集されました。設計要件に従って購入した鋼管の検収は、現場では誰が行うべきでしょうか?? 設計者による検収が必要ですか? どのような基準や規格で検収しているのですか??? 技術契約に基づいて購入した機器は、どのように検収されるのでしょうか??特に一式機器ですか??
Reply #22016-10-09
設計要件に従って購入した鋼管の現場での検収は、誰が行うべきでしょうか?設計者による検収が必要ですか? どのような基準や規格で検収しているのですか??? 施工の検査基準に従って検査が行われ、配管設置業者が検査を実施し、発注者および監理者と共に行う。設計は不要で、特別検査機関が抽出検査や再検査を行う。技術契約に基づいて購入した機器の検査はどのように行われるのか??特に一式機器ですか?? 機器は技術仕様書に基づいて検収され、メーカー、発注者、監理者が共同で検収を行います。この検収では部品の数や外観のみを確認し、機器の性能については最終的な評価によって判断されます
Reply #32016-10-10
1、調達部門が主催し、発注者の施工管理部門、品質管理部門、監理者、および施工業者が参加して、共同で検収を行うべきである。 2、設計業者の参加は不要です。 3、設計業者が提供する配管製作基準に従って検収する。 4、一式機器は、両者が締結した技術協定および機器製造業者が提供する一式機器の資料に基づいて検収される。基礎がある場合は、ボルト間隔も測定し、基礎のボルトと一致しているかを確認する。ちなみに、すべてのことに設計者が関与する必要はない。設計者は技術資料と図面を発注者に渡す責任があり、発注者、監理者、施工業者は図面の内容を確認できる能力を有していなければならない。
Reply #42016-10-10
これはEPC請負業者の調達部門、発注者、監理者、施工業者の資材管理担当者が共同で検収する。検収に合格した後、施工業者の倉庫管理者に引き渡す。
Reply #52016-10-10
鋼管の検収についてです。。まず、設計要件を満たす必要があります(設計で示された材料表を確認してください)。もし設計が不明確な場合は、鋼管規格を適用することができます。鋼管の規格には多くの種類があります(詳細は鋼管表面スプレー塗装実施規格番号を参照)、例えば:GB9711-2011、米国規格シリーズAPI-SPEC-5L-2007、ANSI/ASME B36.10M ANSI、欧州規格シリーズなどです。一式の設備検収は、設備検収手順に基づき、各種品質保証書類が完備しているか、適合書類が揃っているか、調整・校正書類(安全弁など)が完備しているかを確認し、残りは外観品質の問題となります
Reply #62016-10-10
現場の施工員と設計者が同時に検収すれば、衝突も起きないでしょう
Reply #72016-10-10
誰が購入し、誰が検収する。 設計参加 図面・資料の審査。 ところで、デザイナーとしても必ずしも実物を検収するわけではありません。
Reply #82016-10-10
でも、見た目はちょっと見てみる価値がある。 私たちも品質不良の経験があります。注文した商品が設計図と異なっていたのです。2"x0.5"の管座が必要だったのに、届いたのは2"x1.5"の管座でした; NPT圧力計が必要で、来るのはすべてBSPPだ; 1/2インチの安全弁が必要なのに、届くのはすべて1/4インチだ。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.