HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

PLCはどのようにDCSと接続するか

2016-10-09View Original

Thread Content

自作のプロセスなのですが、自動制御に詳しい方々にお伺いしたいです。メインのワークショップでは浙江大学製のDCSを使用しており、付属機器はシーメンス製のPLCで制御され、独立したシステムとなっています。両者の距離は約200メートルで、現在PLCのデータをDCSに表示させたいだけで制御は不要です。どのように接続すればよいでしょうか?あるいは、甲方が何を購入する必要があるのでしょうか?
Reply #22016-10-09
通信方式を使いますが、DCSの表示には遅延があるはずです。
Reply #32016-10-09
浙大中控に通信カードを取り付け、その後PLCの通信インターフェースに接続し、DCSで設定を完了すればよい。一般的にはModbus通信プロトコルが使用される!
Reply #42016-10-09
シリアル通信には、シリアルサーバーを購入する必要があります。PLCの通信線をシリアルサーバーに接続します(DCSがシリアルサーバーをサポートしている必要があり、DCS上でシリアルサーバーを設定します)。その後、シリアルサーバーをネットワークケーブルでDCSのスイッチに接続し、DCS上で通信ポイントを設定すれば、PLCのデータが表示されます。
Reply #52016-10-09
提供している情報が十分ではありませんね。 シーメンスのPLCは200/300/400シリーズに分かれており、200シリーズの場合は一般的にシリアルポートが内蔵されています;300/400では、通常、modubs通信を実現するためにCP341を追加する必要があります。 中央制御DCSでよく使われるのは、JX-300XPとECS700です。ECS700の場合、現場にシリアル通信モジュールCOM741-Sとベースがあるかを確認する必要があります;300XPの場合、現場にXP248カードとXP526端子ボードがあるか確認する必要があります
Reply #62016-10-09
上位機がある場合は、最も簡単にOPCでアクセスすればよい
Reply #72016-10-10
Modbusモジュールを使って通信を行いますが、これについては一式機器の供給業者に尋ねてください。彼らの自動制御担当者がご案内してくれるでしょう。
Reply #82016-10-10
モードバス通信、光ファイバーコンバータ、通信ケーブル、CP341、ケーブル
Reply #92016-10-10
Modbus(485)またはProfinet DPを推奨します。シーメンスPLCのCPUにDPポートが内蔵されている場合(例:315-2DP)、Profinet DPを使用する方がModbusよりもコストパフォーマンスが良くなります
Reply #102016-10-10
当社のトーチシステムにおけるS7-200は、modbus通信を利用してポート1からデータを出力し、200m以上離れたガスタンク制御室の上位機に接続されています。ここではシールド付きの2芯コンピュータケーブルが使用されています。ガスタンク制御システムは中央制御室のSCADAシステムであり、上位機には対応するインターフェースが備わっているため、アドレス指定によって遠隔地のPLCのデータを読み書きすることが可能です。購入が必要なのはデータコンバータで、私たちはMOXA製の232-485を使用しています。また、外部PLCのプログラム内で読み書きする変数のアドレスを知っておく必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.