流量計の検出電流は正常ですが、DCSシステムでは開路と表示されますか?(ヨコガワCS3000システム)

2016-10-16View Original

Thread Content

現場の流量計が突然オープン回路の故障を示し、マルチメータ側ではDCSのAI(現場の流量計からの信号)が入力され、測定値は6.5MAで実際の流量と一致していたが、画面上ではオープン回路と表示されていた!? チェッカーを使って4-20MA信号を出力し、DCSのAI電流チャネルに供給してテストしたところ、チャネルは完全で正常でした! AIチャネルを交換しても、システムは依然として信号オープンと表示されます!(IOP)、全く理解できません。どうか達人の方、ご教示をお願いします! マルチメーターでシステムから現場までのすべての信号を測定すると、正常に動作しており、信号はシステム上でIOPと表示されます!????
Reply #22016-10-16
チェッカーの4-20MA信号をDCSのAI電流チャネルに入力し、画面に正常に表示されるか?
Reply #32016-10-16
チャネルの問題ではないはずです。検出器で信号を送っているのは、現場の計器側ですか、それとも中央制御室の端子側ですか?
Reply #42016-10-17
現場の信号は正常ですか?チャネルを変更しても同じ?電圧は正常?
Reply #52016-10-17
このIOP+というのは、入力電流が20MAを超えた場合にのみ発生するものですが、この信号にはセーフガードがありますか?
Reply #62016-10-18
IOPか、それともIOP-か? でもやはり変だな、もう一度整理しないと。
Reply #72016-10-22
計器に故障が発生し、カードが計器の負荷を支えられなくなった。
Reply #82016-10-22
チェッカーを使って4-20MA信号を出力し、DCSのAI電流チャネルに供給してみたところ、チャネルは完全に正常でした! 問題はAIチャネルの後にあるので、チェッカーを使って一段ずつ下に探していけば、すぐに見つかります。
Reply #92016-10-22
どのようなセーフガードを使用していますか?ジーナガードですか、それともアイソレーションガードですか?ジーナゲートの場合、接地干渉の問題である可能性も排除できません。テーブルのシールド接地とカードの接地を確認できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.