工場内には同じ構造の硫黄回収装置が2セットあり、ボイラーで使用される凝縮水も同じ場所から供給されている。しかし、2つの装置の違いは、一方の装置では排ガス系統に省エネボイラーが新たに設置されており、脱酸処理を施した凝縮水が省エネボイラーで加熱された後にボイラーに投入されるのに対し、もう一方の装置では脱酸処理を施した凝縮水がそのままボイラーに直接投入されるという点である。では、問題点は何でしょうか? 1、省煤器用の装置が追加されましたが、これまで一度も薬剤を注入しておらず、ボイラーの炉水中のリン酸根は常に安定しています。 2、省煤器に接続されていない装置のボイラーでは、炉水のリン酸根を安定させるために常に薬剤を注入し続けなければならない。 みなさんはこの現象についてどう思いますか?どういう理由でこのような状況になったのでしょうか?
Reply #22016-10-21
簡単に言うと、ケトルでお湯を沸かすとき、スケールはケトルの内側に付着します。温度が高くなるほど、相対的に多く付着するのです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.