制御室のドアを内開きにするか外開きにするか?

2016-10-19View Original

Thread Content

現在私が携わっているプロジェクトでは、制御室には2つのドアがあり、ドアは外側に開きます。サイドドアの外開きがプロセス配管と衝突する。内開式を採用した場合、工事検査で合格できるでしょうか?
Reply #22016-10-19
どちらも外開きであるべきだ。 サイドドアとプロセスパイプに干渉がありますか?設計に合っていないでしょう。制御室は生産ラインから一定の距離を保つ必要があり、そうでなければ要塞型の制御室になってしまいます。
Reply #32016-10-19
すべてのものを指しているのですか、それとも高圧高温のものだけですか?
Reply #42016-10-19
消防検査に合格しません。今やっておけば、検収の時にまた修正が必要になる。今すぐ要求通りにきちんとやった方がいい。
Reply #52016-10-19
私は専門家ではありませんが…周りの影響で、どれも外開きが求められます
Reply #62016-10-19
わからない、ただ想像してみただけだ:あっ、制御室に火が出たぞ、外のどのバルブを手動で閉じなきゃいけないんだ、仲間たちが外に駆け出す、外に通じるドアは、ガッと力任せに開け放たれる;内側に開くドアの場合、ドゥアン~ドゥアン~ドゥアン~と音がして、人が中に閉じ込められてしまい、外出のスピードが遅くなる。
Reply #72016-10-19
はい、その通りです。外開きにするのは、避難しやすくするためです。 火災で停電になった後、押して外に飛び出したが、内開だと時間がかかる。
Reply #82016-10-19
私も内開きはダメだと思います。上司に話してみましょう!
Reply #92016-10-19
リーダーは力を入れれば通れると言った。。。。。。。。気まずいな

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.