HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧力計の測定範囲と安全弁の作動圧力の問題

2016-10-21View Original

Thread Content

圧力容器の圧力計の測定範囲は、安全弁の作動圧力よりも大きくすべきではないでしょうか?
Reply #22016-10-21
この投稿は最後にylb913によって2016-10-21 22:04に編集されました。これは必須です! 圧力計の測定範囲の選定:⑴、安定した圧力を測定する場合、通常の操作圧力値は計器の測定範囲上限値の2/3~1/3であるべきです。——これが、最も一般的な圧力計の測定範囲選定の要件です。 ⑵脈動圧力(例えば、ポンプ、圧縮機、ファンなどの出口部の圧力)を測定する際、通常の運転圧力値は計器の測定範囲上限値の1/2~1/3であるべきです。 ⑶高圧・中圧(4Mpa以上)を測定する場合、最大動作圧力は計器の測定範囲上限値の3/5を超えてはならない。 ⑷測定される圧力に基づいて計算された計器の上限・下限でも、それだけでは直ちに計器の測定範囲とはなりません。現在、我が国で製造される圧力計には1KPa、1.6KPa、2.5KPa、4.0KPa、6.0KPaといった統一された測定範囲があり、さらにこれらの値の10倍の数値も存在します(nは整数)。したがって、計器の測定範囲を選定する際には、関連する規格や基準に定められた数値を用いるべきです。
Reply #32016-10-22
必要です、これは最も一般的な質問です....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.