HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

なぜ配管の埋戻しは、1日のうちで気温が最も低い時間帯に行うべきなのか?

2016-10-26View Original

Thread Content

この投稿は、2016年10月27日08:10にSammy_Wangによって最終的に編集されました。なぜGB50268-2008の4.5.11条第5項では、柔軟な接続方式を用いる配管の埋め戻しは、1日のうちで気温が最も低い時間帯に行うべきなのでしょうか?なぜですか?標準が間違ってる?
Reply #22016-10-26
パイプが収縮するので、もっとしっかり詰められる。
Reply #32016-10-26
50235でしょう。50236は溶接規格です
Reply #42016-10-26
50268でしょうか、間違えて書いてしまいました、すみません
Reply #52016-10-29
温度変化によってパイプが圧力を受ける方が、引っ張られるよりましだ。例えば建設工事における大橋の架設も同じ原理だ
Reply #62016-10-29
一般的な物質が圧力に強いのか、引っ張りに強いのか考えればわかります。充填とはあまり関係ありません
Reply #72016-10-29
大神が説明してくれたのは分かりやすかったんですが、まだ少し理解できていません
Reply #82016-10-29
一般的な材料の圧縮強度は引張強度よりもはるかに高いため、材料の力学的特性を調べる際には通常引張試験が行われます。1日のうちで最も温度が低い時に埋設されると、後に配管が使用される際には、最も温度が高い時に埋設された場合よりも、配管が圧縮状態にある可能性がやや高くなります
Reply #92016-10-29
1日のうちの最低温度とは、この時点でパイプが短く、温度が上昇するとパイプが伸びることを意味します。そして、もしパイプが固定されている場合、長さ方向には引っ張り力ではなく圧力がかかるのでしょうか?金属材料において、なぜ力学的試験では常に引張試験が行われ、圧縮試験は行われないのかというと、材料の場合、一般的に圧縮強度の方が引張強度よりもはるかに高いからです。つまり、材料に圧力を加える方が、引っ張るよりも信頼性が高いのです大橋の閉合温度を検索してみて、同じ理屈だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.