脱硝アンモニア水タンクエリアの配置について

2016-10-27View Original

Thread Content

この投稿は最終的にTNLIHによって2016年10月27日16時41分に編集されました。皆さんに質問があります。発電所の脱硝設計において、原料としてアンモニア水(15~30%)が使用されています。現在、80立方メートルのアンモニア水用横型タンクが2基あり(1基が使用中、もう1基が予備)、アンモニア水を排出するポンプも2基(1基が使用中、もう1基が予備)あります。さらに、アンモニア水を輸送するポンプが4基、廃水用ポンプが1基あります。これらのポンプを、防火堤の外に設置する専用ポンプとして扱い、安全距離を特に考慮しなくてもよいのでしょうか?他の設計会社が手がけたアンモニア水処理施設をいくつか見たり、インターネットで画像や資料を調べてみたところ、多くの設計会社ではこれらのポンプを防火堤の外に直接設置しており、丙類タンクに求められる8メートルの距離を厳密に守っていないようです。では、これらのポンプを専用ポンプとして扱うことで、距離を短縮しているのでしょうか?皆さんのアドバイスをお願いします
Reply #22016-10-31
まず、10~35%のアンモニア水をクラスCとして扱うのは不適切である。DL/T5480-2013の3.2.15では丙類として扱うことが「望ましい」とされているものの、条文解説ではこれはあくまで原則的な規定に過ぎず、今後さらに検討する必要があると述べられている。実際の危険物品名表では、アンモニア水の10~35%が「非可燃無毒ガス」と定義されている(間違っているわけではなく、ガスなのだ!)したがって、最適な選択は丁または戊類です。 次に、10~35%のアンモニア水は不燃性であり、防火堤を設置する必要はなく、囲い堰を作ればよい。 アンモニア水ポンプは、囲い堰の外に置けばよい。
Reply #32016-11-01
友人の回答に感謝します。皆さんも同じようなことを考えているのでしょう。本質的にはアンモニア水は確かに危険ではなく、石油化学の規格で定められている第3類とも異なります。現在は安全基準が厳しくなっていますが、現場の状況がそれを許さないため、ずっと悩んでいるのです。
Reply #42018-01-31
この問題は素晴らしいですね、ちょうどこれを探していたところです
Reply #52018-06-05
その後、直接堤の外に置かれたのですか?また、お客様のタンクは圧力容器として設定されていますか?
Reply #62018-12-05
質問ですが、アンモニアエリア内の機器には防爆対策が施されていますが、アンモニアエリアの囲いの外にあるポンプや電動アクチュエータにも防爆対策を施す必要がありますか?ありがとう!
Reply #72018-12-06
低濃度のアンモニア水は可燃物ではありませんが、アンモニア水が容易に揮発することを考慮すると、発生するアンモニアガスは可燃性かつ爆発性のある物質であり、さらにアンモニアガスは空気より軽いため、アンモニアガスが漏れ出す可能性のあるエリアの上方の一定範囲は必ず防爆区域として指定し、電気機器や照明などは防爆設計に従って作られなければなりません。
Reply #82019-04-19
アンモニア水タンクの間隔は、点検や操作のためのスペースだけを考慮すればよいのでしょうか?) 断熱処理がされていない20%アンモニア水の常圧タンクには防火型の呼吸弁を設置しますが、爆発危険区域に該当するのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.