モーターの起動について

2016-10-28View Original

Thread Content

生産ラインにある遠心分離機のモーターは2段階モーターで7.5KWで、起動時にはインバーター駆動(負荷付き)を採用しているが、最近インバーターが故障した。 質問ですが、負荷がそれほど大きくない場合、もう少し出力の大きなモーター(例えば11KW)を使用すれば、インバーターによる起動は不要になりますか?
Reply #22016-10-28
来学*して、ついでに投稿主のためにスレッドを押してあげて
Reply #32016-10-30
学*学*、大神の返信を楽しみにしています
Reply #42016-10-30
三速モーターを使うの?遠心分離機は一般的に3段階の速度が必要で、少なくとも2段階は必要です。インバーターを外す場合はケーブルトレイを交換したり、亜鉛メッキ鋼管をいじったり、ケーブルを追加したりしなければならず、さらにキャビネットを改造することになるため、得るものより損失の方が大きいです。 それに、そのインバーターはどうやって焼けたの?
Reply #52016-11-02
まずはインバーターが壊れた原因を探しましょう!インバーターの出力を一段階上げることもできます
Reply #62016-11-08
インバーターは一般的にモーターの定格出力よりも一ランク大きい
Reply #72016-11-15
無負荷時は自動起動可能、軽負荷時はスター・トライアングルまたは減圧起動が可能
Reply #82016-11-16
インバーターの故障はモーターの出力とあまり関係ないですよね。インバーターが壊れたら、その原因を調べてみましょう。モーター自体に問題がなく、負荷もそれほど大きくない場合は、インバーターを使わずに直接全電圧で起動させることも検討できます。そうすれば大きなモーターに交換する必要もありません!
Reply #92016-11-23
モーターはそれほど大きくなく、速度調整の必要がなければそのまま起動できます。
Reply #102016-11-24
その理由は、インバーターが過負荷対応タイプを選んでいるかどうかですか?遠心分離機や撹拌などの過負荷がかかる用途では、インバーターの出力はモーターの出力よりも一段階高くする必要があります。インバーターが長期間にわたって低周波で動作するとトルクが最大になり、過負荷状態になります。さらに制御キャビネット内での冷却が不十分なため、インバーターが焼損するのは避けられないことです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.