媒体は脱塩水で、常温、圧力は0.0MPaですが、電磁法で測定できますか?
Reply #22016-11-02
この投稿は最後にlm101124によって2016-11-3 16:45に編集されました。脱塩水にはミネラルがほとんど含まれていないか全く含まれておらず、蒸留、逆浸透、イオン交換、またはこれらの方法を組み合わせることでこれを実現できます。脱塩水とは、人工的に軟化または純化された水だと言える;;;電磁流量計は、媒体に導電性があることを要求します;導電率は少なくとも5 μS/cm以上;;あなたの家の脱塩水は何段階か見てみましょう;自由な導電イオンもある;;;
Reply #32016-11-02
脱塩水は電磁流量計では測定できず、無理に使用しても効果は良くありません。孔板または渦街流量計を使って測定するのが最適です。
Reply #42016-11-02
電磁式流量計を用いて流量を測定する際、媒体は導電性のある誘電体でなければならず、導電率は≥5μS/cmでなければなりません。導電率が5μS/cm(25℃)未満で、SiO2含有量が100μg/L未満の水を一次脱塩水と呼び、導電率が0.2μS/cm(25℃)未満で、SiO2含有量が20μg/L未満の水を二次脱塩水と呼ぶ。また、導電率が0.2μS/cm(25℃)未満、Cu、Fe、Naの含有量が3μg/L未満、SiO2含有量が3μg/L未満の水を高純度水または超純水と呼ぶ。したがって、電磁式流量計を用いて脱塩水の流量を測定することはできず、一般的には渦街流量計や差圧流量計が使用される
Reply #52016-11-02
脱塩水は一般的に電磁流量計での測定は推奨されない
Reply #62016-11-03
電磁式は推奨されず、導電率が製品の許容下限に達していても、渦街式や一体型差圧式(孔板、バランス式、ゲージ式)の流量計を使用することが推奨されます。
Reply #72016-11-04
脱塩水には電磁式は使えないはずなので、渦街流量計を設置することを選択できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.