59.充填のために入場したタンクローリーのタンク圧は0.4MPaで、車内に液体はなかった。充填規程では、タンク内圧が0.1MPa未満である場合にのみ充填が可能と定められている。今回の圧力解放作業の前後で、タンクローリーの質量は少なくとも( )Kg減少した。(計算において温度の変化は無視し、タンクローリーの有効容積は60立方メートル、BOGの密度は0.9kg/m3とする)
Reply #22016-11-03
3*60*0.9=162
Reply #32016-11-04
以上は単なる大まかな計算で、PV=nRTに基づき、かつ前後の温度が変わらないという理想気体を前提としています; 実際の状況としては、減圧すると温度が変化し、理想的な気体ではないため、ソフトウェアでシミュレーションを行う方がより正確です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.