2016年8月11日15時20分頃、湖北省宜昌市当陽市の馬店矸石発電有限責任会社において高圧蒸気パイプが爆発しました。この事故により21人が死亡し、5人が負傷しました。そのうち3人は重傷です。圧力配管は、どのようにして安全に操作すればよいのでしょうか?ここで、いくつか簡単にアドバイスをご紹介します。圧力配管の日常的なメンテナンスは、使用寿命を確保し延ばし、事故を防ぐための重要な基盤です。圧力配管の操作員は、圧力配管の日常的なメンテナンスをしっかりと行わなければならない。 1. 圧力配管の保護措置を定期的に点検し、それが損傷していないことを確認し、配管表面の腐食を防ぐ; 2. バルブの操作機構は定期的に錆を取り除き油を塗り、定期的に操作して、スムーズな動作を確保しなければならない; 3. 安全弁と圧力計は定期的に拭き清めて感度と精度を確保し、定時に校正を行うこと; 4. 締結ボルトの状態を定期的に点検し、欠けがなく、錆が発生しておらず、ネジ山が完全で、確実に接続されていることを確認する; 5. パイプラインの振動状況に注意し、異常な振動が見られた場合は振動源を遮断したり、支持を強化するなどの減振対策を講じる。また、摩擦が発生した場合も速やかに対策を講じること; 6. 静電バイパスやアース装置は良好な状態を保ち、損傷が見つかった場合は速やかに修理すること; 7. 使用を停止した圧力配管は、内部の媒体を排出し、置換・洗浄・乾燥を行い、必要に応じて不活性ガスで保護する。外表面は塗装による保護を行い、断熱処理が施されている配管については、断熱材が損傷していないか注意する必要がある; 8. パイプと支持架の接続部など、腐食や摩耗が起きやすい部位を点検し、問題が見つかったら速やかに対策を講じる; 9. パイプラインシステムにおける漏れや滴りを迅速に排除する; 10. 高温配管の場合、稼働時の温度上昇過程において、配管のフランジ接続ボルトを熱締めする必要がある;低温配管については、冷却過程で冷間締め付けを行う; 11. パイプや支持架を溶接の中性線やその他の道具のアンカーポイント、重い物を持ち上げるための支点として使用することを禁じる; 12. 圧力配管の検査員が定期的に配管を検査するのを補助する; 13. 製造工程における重要な部分にある圧力配管、道路や橋梁、鉄道、河川を横断する圧力配管、住居地内にある圧力配管、可燃性・爆発性・毒性・腐食性のある媒体を輸送する圧力配管、過酷な作業環境下にある配管、交番荷重がかかる配管は、特に重点的にメンテナンスおよび点検を行うべきである; 14. 操作中に以下のような状況が発生した場合は、直ちに緊急措置を講じ、かつ関連する管理部門および管理者に速やかに報告しなければならない: (1) 媒質の圧力や温度が許容範囲を超え、対策を講じても改善されない場合; (2) パイプライン及び構成部品の亀裂、膨らみ変形、漏れ; (3) 圧力配管の凍結による閉塞; (4) 圧力配管で異常な振動や音が発生し、安全な運転が危険にさらされる; (5) 安全保護装置の故障; (6) 火災事故が発生し、正常な安全運用が直接的に脅かされる場合; (7) 圧力配管のバルブおよび監視装置が故障し、安全な運転が危険にさらされる。