変圧器のメンテナンス:1. 高圧発生装置や機器内部にある絶縁油の絶縁性能を保護するため、一般的には観察窓を勝手に開けたり、周囲の固定ネジを緩めたりしてはならない。これは、油が湿気を吸ったりほこりが付着したりして絶縁性能が低下するのを防ぐためである。 2. 新しい油に交換する必要がある場合は、現地の電力会社の協力を得て新油の性能を確認し、絶縁強度が25000ボルト/2.5ミリメートル以上であることを求めなければならない;また、組み合わせヘッド内の油の絶縁強度は30000ボルト/2.5ミリメートル以上でなければならない。 3. 高圧整流管やヘッドの交換、またはX線管の点検時には、絶縁油の絶縁性能が低下するのを防ぐため、整流管やX線管の外壁を乾いた布にエーテルを含ませてきれいに拭き取る必要があります。 4. 作業中は、照射時に定期的に高圧発生器のヘッドから異常な音がしないか確認しましょう。キーキーという音やパチパチという音がする場合は、直ちに使用を中止し、原因を調べて解決した後に再び使用してください。 5. 高圧整流管のフィラメント電圧は頻繁に測定する必要はないが、電源条件に大きな変動が生じた場合や、一定期間経過後には再測定し、フィラメントの加熱データが規定値を満たし、4本の管の出力がバランスを保つようにする。 6. X線装置室の床が木製でない場合は、湿気を防ぐために、高圧発生器を専用の木製台の上に置くのが望ましい。 7. 高圧発生器の内部部品を点検する際は、まず高圧一次側の接続を外さなければならない。高圧下での部品の点検は絶対に禁止されている;同時に、高圧部品やヘッド内の部品を箱の外に取り出して高圧試験を行うことは絶対に禁止されている。 8. 完全整流型の高圧発生器には、電源を切った直後でも静電気が残っているため、この状態で高圧部品に触れると瞬間的な感電放電が起こる。したがって、機械の電源を切った後は、数分待って電荷が徐々に消散してから触って点検を行う必要がある。高圧コンデンサがある場合は、まず放電を行う必要があります!再びチェックを行う。 9. 高圧発生器の高圧ソケットには、空気層による放電を防ぐために脱水ワセリンまたは絶縁油を充填しなければならない。しかし、長時間連続して使用したり室温が高かったりすると、このワセリンや絶縁油が加熱によって膨張して漏れ出てしまう。その場合はプラグを抜き、元のワセリンや絶縁油をきれいに拭き取り、エーテルで乾燥させた後、再び脱水ワセリンを塗布するか絶縁油を注入してから使用しなければならない。 10. 高圧発生装置または組合せヘッドには良好なアース線が必要であり、定期的にオームメーターを用いてそのケース、コントロールパネルのケース、外部アース線の3点間の導通性を測定し、アースボルトをしっかりと締め付けるべきである。 11. 組合機頭にはX線管が内蔵されているため、振動や衝撃はできるだけ避けるべきです。超縦蛍光スクリーンや支柱の横棒を上下に動かす際は、力を強く加えすぎず、移動速度も速くしすぎないようにして、X線管が振動を受けないようにしなければならない。 12. 組み合わせ型のX線管は、一般的に出力が小さく、筐体も小さいため油量が少なく放熱性能も低い。そのため使用時にはX線管の使用規格を厳守し、常に装置の放熱状況に注意する必要がある;X線管のアノード面が過熱して溶融し損傷が生じたり、オイルが過熱して絶縁強度が低下し高圧部品が破壊されるのを防ぐため、連続して作業できる時間は長くてはならない。夏に室温が高いときは、通常の扇風機を使ってヘッドの冷却を助けることができます。 13. エンジンのフロントウィンドウを定期的に確認し、気泡が見つかった場合はすぐに除去し、オイルの漏れや滲みがある場合は速やかに対処する必要があります。 高圧ケーブルのメンテナンス:1.高圧ケーブルは表面を清潔に保ち、湿気や凍結、加熱、圧力を受けないようにしなければならない。ケーブルが湿気を吸収すると水分が内部に浸透し、絶縁が低下して破壊されやすくなる;凍結すると、ゲル状の硬質層がひび割れて放電しやすくなる;加熱すると水分を吸収して膨張し、変形しやすい;圧力がかかると、金属製の網層である保護層が破壊される。 2.絶縁油はゴムに強い腐食作用を持つため、高圧ケーブルが侵食されるのを防がなければならない。 3. 高圧ケーブルを過度に曲げないでください。過度に曲げると、曲がった部分でのコア線と金属メッシュとの間に生じる静電容量の電荷が集中し、その結果、曲がった部分で高電圧によって破壊されやすくなる。 4. 高圧ケーブルプラグ内の充填材は、主に松脂またはアスファルトとワックス絶縁油を混ぜ合わせて作られており、X線管の先端では加熱によって溶融して流れ出ることがあるため、定期的に点検し、このような状態が見られた場合は速やかに対処する必要がある。 5.X線管のケーシングは高圧ケーブルの金属製メッシュ層を介して接地されているため、ケーブル両端の固定リングがX線管や高圧発生装置にしっかり固定されているかを常に確認する必要がある。高圧時にキーキーという静電気放電音が聞こえる場合は、まずここを点検すべきである。 6. 高圧プラグに高圧による破損の跡がある場合、軽度ならナイフでコア線を削り取って再利用できますが、重度の場合は新しいものに交換する必要があります。 PS:上記の内容は公式アカウント「変圧器圈」からのものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.