フランジの圧力等級はどのように選ぶか

2016-11-03View Original

Thread Content

作業圧力2.5MPa、管径:DN40、フランジはいくつのMPaを選ぶべきか??
Reply #22016-11-03
フランジの公称圧力は、(装置や配管の)設計圧力に基づいて選定すべきであり、一般的には設計圧力以上でなければならない
Reply #32016-11-03
それにはフランジの材質や、設備(配管)の設計温度などのパラメータが必要です。 特別な要求(材質や温度)がない場合は、以下を推奨します:1.公称圧力PN40(HG/T20592-2009 PNシリーズ)を選択する、または2.公称圧力Class300(HG/T20615-2009 Classシリーズ)を選択する。どちらでも構いませんが、重要なのはそれと組み合わせるフランジがどの規格やシリーズかです。
Reply #42016-11-08
試験圧力以上の等級で、使用圧力は2.5MPa、試験圧力は2.5×1.25=3.125なので、PN40を選べば問題なく、検証も必要ありません。圧力に応じて、2.5MPaのフランジが耐えられる最大圧力を調べて選ぶこともでき、それより高ければ問題ありません。でも、まだ確認が必要です。
Reply #52016-11-08
仕事のプレッシャーはもちろん、作業環境の温度や材料の性質も、総合的に考慮しなければならない。高温になると圧力レベルを上げる必要があり、材質によって耐熱性も異なり、それに応じた圧力レベルも変わってきます
Reply #62016-11-09
作業圧力、作業温度、フランジの材質。高温環境では圧力レベルを上げる必要があり、材質によって耐熱性も異なるため、必要な圧力レベルも変わってくる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.