Thread Content
当社にはアルコール用の貯蔵タンクがあり、通常はタンクの上部にある穴から荷物を降ろして投入しています。静電気による爆発を恐れているため、正しい投入方法についてお尋ねしたいのです。皆様、どうか解決策を教えてください
排出管をタンクの底まで挿入するか、アルコールをタンクの内壁に沿って流下させる。
この投稿は、2016年11月4日19時10分にsifangokによって最終的に編集されました。車両やタンクは接地させ、作業員は静電気防止服を着用し、釘付きの靴は履かないようにし、熱源から離れていなければなりません。 .作業手順 1、まず、すべての荷役・輸送用パイプラインが損傷なく、静電気防止の要件を満たしているかを確認する。 2、電気機器の防爆装置が損傷していないかを確認し、特に緩みやすい部分が密閉されているかをチェックする。 3、適切な場所を選んで機器の電源を接続する(作業場所からできるだけ離れた場所が望ましい)。送液ポンプが正常に動作していることを確認する。 4、送液ポンプ、列車用タンク、アースピン、自動車用タンクの接続ケーブルを接続する。 5、指定された列車用タンクの人孔を開き、スパークの出ない工具(アルミ製バケツ)を使って材料を取り出し、それを引水として抽出管内に注入する。そして抽出管を列車用タンクの最も底まで挿入する。 6、車両タンクのバルブが閉じていることを確認し、同時に車両タンクのアース線を取り付けた後、物質が飛び散らないように送液管を底まで挿入します。 7、安全担当者の検査に合格し承認を得た後、ポンプの入口バルブを開き、ポンプのスイッチを入れて出口バルブをゆっくりと開き、材料の充填を開始する。 8、充填作業中は専任の者がタンクローリー上で監視し、過剰充填にならないよう注意し、充填量はタンクローリーの最大容量の95%を超えてはならない。 9、ポンプを停止する際は、まずポンプの入口弁をしっかり閉じ、次に停止ボタンを押し、その後出口弁も閉じて、空気が混入してポンプが動かなくなるのを防ぎます。 10、まず自動車用タンク上の送液管を取り外し、次にアース線を外して給料口のカバーを閉じ、密閉が完全で漏れがないことを確認する。 11、埠頭でトルエンの積み降ろしを行う際、運搬用タンカーは水面と良好な導電接続を保つ必要があり、そのアース線はタンカーの輸送パイプラインに接続され、さらに自動車のタンクに跨接される。 12、作業中は注意深く観察し、異常が現れた場合は直ちに作業を中止すること。
給料方法は底部給料を採用でき、また給料時には静電気を防ぐために給料速度を制御する必要がある。
この投稿は、2016年11月5日16時48分にzankzzkによって最終的に編集されました。底部からの給料方式を採用する場合、まずパイプラインに漏れがないことを確認し、次に静電気対策を講じて静電気アースを設置し、その機能が正常であることを保証する必要があります。最後に、給料する際には流量を適切に制御し、速すぎないようにしなければなりません
底部からでも上部からでも給材可能です。底部は言うまでもありませんが、上部の場合は給材管をタンク底から20センチメートルの位置まで延ばす必要があります。これは静電気の発生を抑えるためです。管の直径は設計要件に従って決定され、流速を適切に制御することが求められ、一般的には3メートル/秒を超えません。