ケーブルは混在してもいいですか?

2016-11-05View Original

Thread Content

切断弁を8台増設する際、電磁弁とフィードバック信号のケーブルを48芯ケーブル1本にまとめて現場に持って行くことはできますか?そうすると何か影響はありますか?
Reply #22016-11-05
バルブ位置フィードバックについては、本安型かどうかを確認する必要があります。もし本安型でなければ、単にDI/DOの違いに過ぎないので、問題ないと思います~ そうだ、48芯のケーブルは太すぎないでしょうか……電磁弁の信号には1.5mm以上が望ましいです。 本安型の場合は、規格に従って別々に配線するのが最善です。
Reply #32016-11-05
給電線とその他の信号線は分離する必要があります。なぜなら、この48芯ケーブルにはシールドがなく、電磁弁の給電ケーブルが電磁干渉を引き起こすからです。
Reply #42016-11-05
遮断弁の電磁弁やスイッチのフィードバック信号はどちらもデジタル信号および電源電圧信号なので、多芯ケーブルを使用しても問題ありません。ただし、このようなケーブルは将来的なメンテナンスに少し手間がかかります。特に長期間使用すると、ケーブルの各芯線上のマークが見えにくくなります。もしこの多芯ケーブルが同色だとさらに悪く、後に配線を確認したり、故障が発生した際に故障箇所を探すのが非常に困難になります。 したがって、できれば別のケーブルで配線することを推奨します。それが難しい場合は、各接続点に必ず線番号を明記してください。
Reply #52016-11-05
設計当初は4つのスイッチバルブに24芯を使用する予定で、48芯のケースは大きすぎる。すべてペアケーブルで、メインパネルとサブパネルが付いている。
Reply #62016-11-06
デジタルフィードバックには問題ないはずです。ブリッジケージは分離されていますから。 以前も同様のコスト削減を行い、現在は端子変換ボックスを設置しています。キャビネットからボックスまでは二重シールドで24*2*1.5、ボックスから計測器までは単一シールドで2*1.5です。修理はかなり便利です。
Reply #72016-11-07
『民間建築の電気設計規範』JGJ16-2008 24.9.6 線心断面が1.0~1.5mm2の通常の制御ケーブルは30芯を超えてはならず、装甲制御ケーブルは24芯を超えてはならない。
Reply #82016-11-20
電磁弁とフィードバック用の線芯の線径は異なるので、別々に配線する方が良いでしょう。一般的に、ケーブルを1本通すような設計はされていません。
Reply #92016-11-20
制御線と信号線は同じケーブルを使わない方が良いが、切替バルブのフィードバック信号にはほとんど影響しないものの、調節バルブには大きな影響を与える。遮断弁のフィードバックに問題はありません。
Reply #102016-11-21
まず、電磁弁回路の配線損失を計算しなければならず、電圧損失が大きすぎると電磁弁が正常に動作しなくなります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.