Reply #22016-11-08
追従弁ですね。タンクの液面に応じて、ポンプの出口弁の開度や周波数を調整します。
Reply #32016-11-08
タンクの液面レベルと連動し、この給料ポンプのモーターはインバーター駆動型で、xaはモーターの回転速度の速さや故障を示す警報です。
Reply #42016-11-09
おそらくタンクの溢れを防ぐための措置なのでしょう
Reply #52016-11-09
設計院のXA1102が具体的に何を意味するのか尋ねなければなりません。こちらでは、ポンプの故障警報をXA、ポンプの運転をXLで表します。この設計は非常に不完全で、この図からわかるように、ポンプはインバータ制御されていない。LIS1102とポンプの間には連動機能があるが、その連動関係は表現されていない(高液位連動なのか、低液位連動なのか、それとも高低液位の両方で連動するのか)。
Reply #62016-11-09
伝えたい意味は、タンクの液面が非常に低くなったときにポンプを停止させるということで、液面センサーが信号をインターロック回路に送り、その信号がポンプのモーターに送られます。図中では、ポンプの故障警報信号と一緒に表示されることはあまりありません。 私たちも図面では、モーターの故障信号を表すのによくXAを使います。
Reply #72016-11-09
LTSとは液位スイッチのことですか。液面が所定値に達したらポンプを回し、低下したら停止します。停止するとアラームが鳴ります。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.