2016-11-11View Original

Thread Content

背景:設計圧力7MPa、水圧試験圧力12.8MPaの高温過熱器であり、管板の厚さは応力解析によって決定された24mmである。調達したのは厚さ28mmの12Cr2Mo1R材で、加工・溶接を経て最終的に管板と筒体が溶接された後、管板に溶接変形が生じ、その結果厚さが不均一になり、24mm、25mm、25.Xmmとなり、最大でも26mmを超えなかった。 質問:現在、監理者は厚さが24mmを超える部分があってはならないと言っています。なぜなら、厚さは応力とたわみの計算によって求められるからです。どうしよう? オンラインで待ってます、急ぎです!!!!!!!!!!!!!!! フォーラムの達人に助けてほしい。感謝の言葉もありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.