この投稿は、2016年11月20日09:09に「炼油工人」によって最終的に編集されました。余熱ボイラーの省煤器に漏れがあるかどうかをどう判断するか?
Reply #22016-11-19
スチームエコノマイザーに漏れがあると、排煙温度が下がります!
Reply #32016-11-19
排煙温度、圧力計や圧力センサーはありますか?
Reply #42016-11-19
実際、省煤器に漏れがある場合、最も直接的なのは排煙温度の低下です。他のものは理論上は存在するが、実際に判断するのは難しい。
Reply #52016-11-20
もし漏れ量が多く、煙が依然として煙突に入る場合、煙突の底部にある小さな扉から水が出てきます
Reply #62016-11-21
省煤器の漏れ判定について、私の考える方法は以下の通りです:1. 排煙温度(最も直感的); 2. ボイラー圧力; 3. 省煤器入口および出口の流量; 4. 現場のボイラー底部の四角い人孔から水漏れがないか; 5. 現場の音、漏れた後、高圧が漏れる音がはっきりと聞こえる; 6. 煙突が依然としてセメント製で、脱硫・脱硝装置がなければ、排煙の状況も変わってくる。
Reply #72016-12-07
最も目に見えるのは、排煙温度の低下とボイラー底部からの漏水です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.