当社の暖房システムでは、給水圧力が0.25MP、戻り水圧力が0.15MPです。工場内のメイン配管はループ状になっており、各路線とも単一の入口と単一の出口を持っています。しかし、なぜ3階では時間が経つにつれて空気が溜まるのでしょうか?何が原因なのでしょうか。少し漠然としているかもしれませんが、ポンプの揚程や流量(85)とは関係ないと思います。皆様のご意見をお聞かせください。
Reply #22016-11-23
3階は最上階ですか?システム設定でシステム排気バルブはありませんか?
Reply #32016-11-26
毎回手動で空気を抜いてしまえば大丈夫で、半日も経たないうちにまた空気が入ってしまいます。もうわからない。
Reply #42016-11-26
配管の支管部分の勾配が適切でないか、または逆勾配になっていないかを確認する
Reply #52016-11-27
手動でのエア抜きはラジエーターで行っているとのことですが、システムの最も高い位置に自動エア抜きバルブが設置されていないと考えられます。
Reply #62016-11-27
流量揚程とは関係ないですよね?
Reply #72016-11-27
このシステムは10年間使われており、多くのヒーターの壁体内の配管が漏れていました。それらをすべて修理し、水圧試験でも問題ありませんでした。しかし暖房を始めるとガスが発生しやすく、抜いても数日するとまたガスが溜まってしまいます
Reply #82016-11-27
いいえ、システムの問題です。どうやら自動排気バルブに問題があるようです。もともと給湯水(加熱後)には空気が含まれており、その空気は上に上がって自動排気バルブを通って排出されます。もしガスが排出されなければ、ラジエーター内に溜まってしまい、給湯水がラジエーターを満たすことができず、結果として放熱効果が得られず、暖房効果に影響が出ます。これで自動排気バルブの重要性がわかりますよね?
Reply #92016-11-28
排気バルブは高く設置すればするほど良いのでしょうか?
Reply #102016-12-01
投稿者の建物の最上階は3階の屋上だと思うよ。この問題は不明確で、原因を探ることはできない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.