Thread Content
LNG受入基地のFGSシステムに最新の要件はあるか
現在ある受信局のESDとFGSは同じシステムであり、関連規格に適合していないはずです
火災システムとは、火災やガスの検出を目的とした安全管理システムであり、化学プラント現場にある消火ボタン、煙、火、可燃性ガス、有毒ガスの検出信号を収集し、ソフトウェアの論理処理によって警報灯、警報ベル、雨淋弁、泡発生弁、および空調システムの新鮮空気導入弁などを制御します。火災報知システムは、現場検出素子、ロジックコントローラ、アクチュエータ、アナログ警報盤、および無停電電源で構成されており、ビルの火災報知盤や空調システムの共通警報も含まれている。FGSシステムがシステム機能障害、電源障害、および検出回路障害を起こした場合、障害警報を発する以外には、検出警報や消火弁を作動させることはできない。したがって、FGSシステムにおいては、装置全体が非故障安全モードとして定義される。
液化天然ガス受入基地の工学設計規格 10.1.7 火災および可燃性ガス監視システムは、受入基地の装置エリア内で発生する火災、可燃性ガス、および液化天然ガスの漏洩状況を監視できるものでなければならず、火災が発生した場合には、生産設備の遮断や消火設備の連動機能を実現できるものでなければならない。 10.1.8 火災および可燃性ガス監視システムは、プロセス制御システムおよび安全計装システムから独立して設置されるものであり、その安全レベルは安全計装システム以上でなければならない。プログラマブルコントローラを使用する場合は、フェイルセーフ型として設計しなければならない。
液化天然ガス受入基地の工学設計規格 10.1.7 火災および可燃性ガス監視システムは、受入基地の装置エリア内で発生する火災、可燃性ガス、および液化天然ガスの漏洩状況を監視できるものでなければならず、火災が発生した場合には、生産設備の遮断や消火設備の連動機能を実現できるものでなければならない。 10.1.8 火災および可燃性ガス監視システムは、プロセス制御システムおよび安全計装システムから独立して設置されるものであり、その安全レベルは安全計装システム以上でなければならない。プログラマブルコントローラを使用する場合は、フェイルセーフ型として設計しなければならない。
FGS構造では、FGSを安全システムとして機能させるために、システムの信頼性と可用性を考慮する必要があり、そのためシステムは冗長構造を採用しなければならない。各装置エリアには独立したFGSシステムが設置されており、冗長なシリアル通信を通じてそれぞれのDCSと通信すると同時に、警報信号を各制御室内のアナログ警報盤に送信します。各FGSには冗長なイーサネットインターフェースが搭載されており、光ファイバーを介して冗長なFGS中央スイッチに接続されている。会社の緊急対応センターや消防隊に設置されたHMI上位機は、イーサネットを介して各FGSシステムと通信し、各検出素子のアラーム状態をリアルタイムで表示することで、工場全体の集中監視を実現し、緊急事態に対して迅速かつ適切に対応・処理できる能力を高めます
FGS入出力回路処理1、アナログ入力:ガス検出器の出力信号は4~20mAで、システムのアナログ入力カードに直接接続され、DCSと通信して装置の重要なエリアにおける可燃性ガスや有毒ガスの濃度をリアルタイムで監視する。同時に、論理的にガス濃度の超過警報、遮断および短絡警報、ならびに検証状態の表示を実現する。 2、デジタル入力 FGSシステムはフェイルセーフモードであるため、手動警報、煙検知、温度検知、圧力スイッチ、流量スイッチなど、システム内のコンタクト信号は通常は切断状態にあり、警報が発生した際にのみ閉じます。上記のコンタクト信号が必要な時に正常に動作するように、システムではコンタクト入力を処理するためにSDI(Supervised Digital Input)回路構造を採用している。つまり、コンタクトスイッチを一定値の抵抗と直列または並列に接続し、それをアナログ入力カードに導入するのである。次に、論理的に入力電流を判断し、それによって回路の正常、警報、短絡、開路の状態を判定し、対応する警報情報を出力する。 3、デジタル出力:FGSのDO出力には、アラームランプ、アラームベル、電磁弁などが含まれます。通常、これらの機器は電源が供給されない状態にありますが、必要な時に正常に動作できるように、システムではSDO(Supervised Digital Output)カードを使用してこうした機器を駆動します。SDOカードは、出力回路が正常な状態にあるかを判断するために、継続的に出力回路を検出します。出力回路の負荷に障害が発生すると、対応するシステムアラームが発報され、障害が発生したチャネルが示されます。
FGS電源システムは、システムの電力供給に二重化された電源を採用しており、一方は工S工場のUPSシステムから、もう一方はUPS以外から供給されます。また、FGSシステムには独立した24時間動作可能なバックアップ電池が搭載されており、工場全体の電力供給が途絶えた場合でも、少なくとも24時間にわたって工場の安全警報や保護機能を維持できるようになっている。
FGSシステムのアラーム機能は、システムの障害を総合的に自己診断できるほか、高い耐障害性を備えています。システム内のあらゆる障害、例えばシステム障害、電源障害、回路障害、キャビネットの温度警報などは、すべて各制御室にあるアナログ警報盤に即時に表示され、音声および光による警報が発せられます。完全な自己診断機能と故障警報機能により、FGSシステムは装置の安全性を継続的に確保しています。
以上がFGSシステムの一般的な要件です。ご意見をお待ちしています
安全監督総局第116号 **安全監督総局による化学工業用安全計装システム管理強化に関する指導意見:第11条、FGSシステムは独立した基本制御システムでなければならない**